Eu tenho um sistema add-on E1CS da Bomba de Calor série York Stellar 2000 para um forno a gás. A bomba de calor estava funcionando bem por muitos anos. Agora tem problema no modo de refrigeração. Quando o sistema não está funcionando por muitas horas (como no início do dia) e todo o sistema está frio (o compressor, todas as linhas, etc estão frias ao toque), ele funcionará por alguns minutos, em seguida, o desligamento da bomba. Depois dessa “corrida inicial”, cerca de meia hora a hora, ela recomeçaria e rodaria por 15 a 20 segundos e depois desligaria novamente. Em seguida, outra meia hora a hora mais tarde, novamente reiniciar e executar 15-20 segundos, em seguida, desligar. O ciclo se repete. O exterior do compressor está muito quente ao toque. Eu verifiquei o seguinte:
Cerca de 24 volts estão presentes no solenóide que controla a válvula de reversão durante o "modo frio" e 0 volt neste solenóide durante o "modo de aquecimento". Eu ouço o clique do solenóide e um som swoosh ao alternar entre o calor frio, o calor frio. Disso suponho que a válvula de reversão funciona bem ???
Durante o modo de aquecimento (sem problemas durante 5 minutos ou mais), o sistema produz calor e, durante o modo de refrigeração (pelo menos enquanto está a funcionar), o sistema gera ar frio. Então eu assumo que o compressor é o.k ???
Quando todo o sistema não está funcionando, a pressão lateral baixa é de aproximadamente 125 psi (R22, 90F ambiente). Isso provavelmente é o mesmo no lado alto, já que tudo se ajusta depois que o sistema não está funcionando por horas. Em qualquer caso, pelo menos o sistema tem refrigerante suficiente para produzir calor e ar frio.
Os condensadores externos e internos e as aletas de refrigeração estão limpos. A grande ventoinha de arrefecimento sobre a bomba de calor funciona bem.
Durante o modo frio, quando ele funcionou por alguns minutos, eu pude sentir o tubo lateral baixo ficando muito frio, em seguida, gradualmente aquecido até a bomba de calor desligar. Isso não parece certo, ao lado de desligar após 15-20 segundos.
Obrigado por qualquer sugestão!
Tags hvac