Meu HVAC (Tempstar 5300XL) é ativado automaticamente na temperatura predefinida. Pode ficar frio por 45 minutos a uma hora e, em seguida, dispara o disjuntor. Qual é o problema mais lógico e solução?

    
por Tom Christensen 27.08.2015 / 20:16

2 respostas

Sem informações mais específicas, o melhor que posso fazer é jogar as probabilidades. Supondo que este seja um novo problema em um sistema que funcionou de maneira confiável no passado, os problemas mais prováveis são:

  1. Bobina do condensador suja (lave a sujeira com um acessório de spray de mangueira).

  2. Capacitor de ventilador condensador fraco. (Verifique se o ventilador do condensador gira na direção correta, não para trás, quando a unidade estiver em funcionamento. Verifique o capacitor do ventilador com capacitância de um medidor. Se ele for inferior a 90% do valor rotulado, substitua-o.

  3. Capacitor de compressor fraco. (Verifique o capacitor do compressor com um medidor. Se ele for inferior a 90% do valor rotulado, substitua-o.)

  4. Poderia haver uma conexão frouxa na caixa do disjuntor, como Speedy Petey sugere. Se assim for, o disjuntor deve estar muito quente ao toque após a unidade ter sido executada. Para descartar isso, após 30 minutos de operação, toque na face do disjuntor para verificar se está muito mais quente que os outros disjuntores.

Por favor, lembre-se de sempre desligar a desconexão antes de fazer qualquer serviço dentro de qualquer equipamento. Além disso, há outros problemas que podem causar esse problema de sobrecarga, mas, na minha experiência, eles são menos prováveis em um sistema que estava trabalhando anteriormente.

    
28.08.2015 / 05:54

IMO o culpado mais provável de um A / C disparar um disjuntor de tamanho adequado é uma conexão / corrosão fraca no disjuntor. O disjuntor fica quente e engana o mecanismo de disparo térmico para abrir o disjuntor.

    
27.08.2015 / 23:53