2

Eu tenho uma alta linear que é de 240 watts produzindo cerca de 27.000 lumens, nós adicionamos um sensor de dois níveis ao equipamento e o que está acontecendo é que quando o equipamento atinge o tempo de duração o aparelho é desligado exceto por cerca de 6 " uma placa, após cerca de 6 segundos, a luminária fica completamente desligada. A outra coisa que notamos é que em um aplicativo tivemos um problema de fantasma, o aparelho foi para cerca de 10% e não desligou. AJUDA !!

    
por Steve 02.03.2016 / 18:15

1 resposta

Desconecte o sensor de dois níveis e veja se o aparelho se comporta normalmente.

Desconecte quaisquer outros controles e conecte o aparelho diretamente à fonte para verificar se funciona adequadamente sem os controles de ocupação.

A resolução de problemas é um processo de eliminação.

Boa sorte!

    