Código elétrico para Michigan, EUA

0

Assistindo em casa para repo shows, eu me pergunto o que é o código elétrico para Flint, Michigan fora do condado de Genesee. Como o único show na Califórnia, cada tomada de cozinha deve ter seu próprio disjuntor dedicado.

Perguntar porque sei como ligar, mas não sei os regulamentos ou código, e quero refazer minha casa de 100 anos que deteriorou a fiação de dois fios.

    
por Edward 03.01.2017 / 06:49

4 respostas

De acordo com a Lista de adoção de NEC® de Mike Holt , Michigan adotou a versão de 2014 do National Electrical Code (NEC) . No entanto, os condados / cidades / cidades / etc. pode fazer alterações ao NEC, que serão aplicadas dentro dessa jurisdição. Para uma cópia das alterações, você deve verificar com o departamento de construção local.

De acordo com a NEC, pelo menos dois circuitos secundários de 20 ampères são necessários para fornecer (basicamente) todos os receptáculos da cozinha (ver NEC 210.11 e 210.52 (B)).

    
03.01.2017 / 19:56

Michigan é uma área geográfica muito ampla. Você precisa entrar em contato com sua autoridade local com jurisdição (AHJ) e perguntar. (Você costuma encontrá-los na prefeitura, no departamento de licenças de construção.)

    
03.01.2017 / 16:42

No código Flint, pergunte estes caras , mas parece NEC 2014.

Entre outras coisas, o código de 2014 oferece ampla flexibilidade para modernizar as instalações.

O NEC é um regulamento modelo , o que significa que é escrito por uma entidade privada com o objetivo de oferecer aos Estados a adoção como sua lei. A maioria dos estados faz. Isso é comumente feito com leis estaduais, já que é um desperdício manter 50 leis completamente separadas para a mesma coisa.

A NEC é escrita por comitês da NFPA, a Associação Nacional de Proteção contra Incêndio, uma organização sem fins lucrativos que pretende salvar vidas e economizar dinheiro para seguradoras. Isso cria um padrão quase tão comum que um eletricista da Califórnia pode transferir suas habilidades para o Michigan com poucos problemas. Os estados podem escrever seu próprio código se realmente quiserem , mas é uma grande despesa administrá-lo, e ele será lançado da mesma forma . Como o código separado do Canadá. A UE tem um código totalmente separado, que a Rússia, a Ucrânia e a Bielorrússia estão adotando, embora não façam parte da UE.

Os caras da TV não se importam muito com precisão. Um disjuntor para cada receptáculo de cozinha seria necessário se você tivesse apenas dois deles .

Agora, eis o motivo pelo qual eles fizeram isso e por que é uma ótima ideia. Pense em um cliente high-end da Califórnia como no show. Heck, pense em quem cozinha hoje em dia. Eles têm lotes de utensílios de cozinha. Muitos dispositivos são 1500W, e se você colocar dois deles no mesmo disjuntor, ele irá desarmar mesmo que seja um circuito de 20A (2400W). E os recipientes da cozinha raramente são marcados. Então, conectando aleatoriamente, o cozinheiro tem 50% de chance de uma viagem irritante, e rodar 3 desses aparelhos está absolutamente fora de questão. Como é chato.

Considerando que, se cada receptáculo duplex estiver em um circuito separado, torna-se bastante intuitivo para o chef evitar o problema de viagem.

Qual é o custo disso? Se você está fazendo DIY, o custo é ridiculamente baixo - talvez um extra de US $ 100 - US $ 200 - que é erro de arredondamento em uma remodelação da cozinha. Estes fios mais longos e dispositivos GFCI extras. O maior problema com essa configuração é a necessidade de mais slots no painel do disjuntor, e é por isso que estou absolutamente inseguro em comprar o maior painel que você pode comprar. Sério, 60 não é demais.

    
04.01.2017 / 02:01

As tomadas de cozinha devem ter seu próprio disjuntor dedicado, seguindo o mais recente NEC. A Califórnia é geralmente a mais rígida das áreas de código elétrico, principalmente por causa de seus problemas de energia, mas eles não exigem que cada tomada tenha sua própria linha.

    
03.01.2017 / 17:02