Como vedar juntas em dutos quando a fita não é uma opção

0

O duto de trabalho no porão do meu sistema de aquecimento de ar forçado foi modificado em vários pontos ao longo de sua longa história e, como resultado, tive alguns vazamentos quando me mudei recentemente. Eu usei fita adesiva para corrigir a maioria deles, mas estou tendo problemas com o maior vazamento:

  • A seta vermelha é o ramo principal do forno, mostrando a direção do fluxo de ar.
  • Azul mostra o ramo que leva ao registro. Este registro é o segundo deste ramo, e o mais "direto" (o outro conduz através de uma seção de dutos menores). O registro está localizado diretamente acima das colunas de piso mostradas.
  • Verde mostra onde está o vazamento - o duto (azul) se posiciona contra essa viga, e onde ela encontra o galho principal (vermelho) há um espaço de cerca de 1/4 "(0,5 cm) de largura, para a largura Entre a viga (verde) e o galho principal (vermelho) há espaço suficiente para pegar meus dedos.Este é o espaço que precisa ser preenchido ou vedado para parar o vazamento.

Desde que eu não consegui colocar fita adesiva para selar esta junta, de que outra forma eu posso selar? Estou pensando em colocar um pedaço de espuma isolante ou talvez envoltório de tubo para enfiar na fenda , mas isso seria sensato?

Alguns detalhes adicionais:

  • Mover o ramo principal para obter melhor acesso é provavelmente mais problemático do que vale a pena.
  • A localização é um porão inacabado.
  • O espaço já está quente o suficiente dado o pequeno tamanho e o fato de que o forno e o trabalho de dutos estão irradiando calor suficiente para mantê-lo aquecido.
por LShaver 30.12.2018 / 21:57

3 respostas

Eu usei duct sealer no passado para selar meu manipulador de ar do sótão, ele se aplica como uma pasta e seca com força. Você pode tentar isso, mas suas opções de globalização podem ser limitadas.

Este duto está no porão ou no crawlspace?

O manipulador e dutos no meu porão inacabado vazam um pouco, mas eu não me incomodo em selá-los, pois isso ajuda a manter a temperatura no porão muito mais habitável.

    
30.12.2018 / 22:11

Um bom duto-selador com fibras pode ser aplicado densamente com um pincel velho. Também fortalece a fita que cobre as lacunas. Se necessário, um remendo de metal pode ser parafusado do lado de fora e depois vedado por duto. Se você quiser, pode adicionar um selo de duto na parte de trás do adesivo, mas o produto grosso forma uma membrana em cima de quase tudo. Dê 6 horas para secar antes de pressurizar o duto.

    
31.12.2018 / 03:10

Um espaço de 1/4 "é largo para ser fixado com fita de metal. Eu poderia cortar um buraco grande o suficiente no lado da linha do tronco para que eu pudesse adicionar um pedaço de chapa de metal por dentro com algum Silicone e um par de parafusos.Em seguida, remendar o orifício de acesso.Eu tive que fazer semelhante, onde as pessoas se desligaram de muitos registros e o tronco principal se dividiu devido à grande área e aumento da pressão.

    
30.12.2018 / 23:34