Sou novo neste fórum e queria saber se poderia obter alguma ajuda sobre a instalação de um termostato Honeywell WiFi que requer um terminal "C".
Atualmente eu tenho um termostato mais antigo que tem apenas 4 fios (Forno + CA) e meu cabo também tem apenas 4 fios ... então eu estava olhando para adicionar um 5º fio para o terminal C, mas não consigo encontrar esse terminal ...
Se eu seguir os fios do termostato, eu os vejo indo para o G & Terminais R próximos ao transformador, mas não há terminal C em nenhum lugar (somente R, G, W, Y e eu achamos que pode haver um O)
< um href="https://i.stack.imgur.com/oxNtj.jpg">
Eu inicialmente pensei que o "O" seria realmente um terminal "C", mas não parece assim (também difícil de ver).
Eu tenho uma outra foto abaixo que mostra alguns blue & fios amarelos indo para o transformador, mas eu não posso dizer com certeza se é o primário ou secundário ... Eu estava pensando que eu poderia ser capaz de usar um desses como o fio C para fechar o circuito de 24V, se eu puder identificar qual é qual?
Outro pensamento que tive, foi se eu poderia tocar no terminal de 24V (GND) do módulo de controle de ignição (veja abaixo) - isso funcionaria, ou tem que ser diretamente do transformador?
Qualquer ajuda seria muito apreciada.
O fio preto vai diretamente para o AC (há apenas um fio usado do outro pacote)
Eu fui e peguei um multímetro e verifiquei a voltagem ... foi isso que eu encontrei:
R (VERMELHO) = Terminal de 24 V quente / fio
W (BRANCO) = Aquecimento
B (PRETO) = AC
G (VERDE) = Ventilador
Qualquer combinação entre R + W / B / G = 27,4V, o que significa que o circuito fecha ... então, se eu pegar o fio G (Fan) e movê-lo para o terminal "C" no Termostato WiFi, deve alimentar o termostato, correto? Eu entendo que perderei a funcionalidade Fan independente, mas será que o Fan ligará quando Heat / AC estiver funcionando?