Neutro (condutor aterrado) para interruptor de banheiro (NEC 404.2 (C))?

2

Eu entendo que um condutor aterrado (neutro) não é requerido pelo código (404.2 (C)) para interruptores de banheiro, mas existe alguma razão que eu gostaria de incluí-lo - à prova do futuro, etc.? >

Vou religar meu banheiro em breve (ventilador com luz, vaidade e uma tomada GFCI). O home run está no teto, então eu teria que levar um viajante até os interruptores nas paredes se eu quisesse um neutro naquele local.

    
por the_meter413 05.03.2015 / 18:39

1 resposta

Seu livro está com defeito - 404.2 (C) pode não ter exigido neutros em interruptores de luz de banheiro em um ponto no tempo, mas certamente acontece no atual (2014) NEC!

C) Switches Controlling Lighting Loads. The grounded circuit conductor for the controlled lighting circuit shall be provided at the location where switches control lighting loads that are supplied by a grounded general-purpose branch circuit for other than the following:

(4) Where a switch does not serve a habitable room or bathroom

    
08.03.2015 / 02:43