O soprador HVAC vem sozinho. Mesmo após o termostato ter sido desconectado da parede. EDITAR POSSIVELMENTE FIXO

2

Meu ventilador de ventilador TRANE XE 90 tem uma mente própria. Mesmo com o termostato removido, ele liga-se aleatoriamente. Passou um dia sem entrar (termicamente fora da parede o tempo todo) e depois se liga. Apenas ventilador, sem calor ou AC.

Não desligará a menos que eu remova a energia de toda a unidade HVAC. Então, quando a energia for restaurada, o ventilador permanece desligado. Até isso não acontecer - o que pode ser uma hora ou um dia.

Deixei o painel frontal aberto e prendi o interruptor de segurança do painel (permitindo assim que o sistema funcione com o painel removido). Quando o ventilador soprou o ventilador, tirei a fita e a ventoinha parou (como deveria). Mas quando fechei novamente o interruptor de segurança, o ventilador começou a funcionar. Assim, o poder de pedalar apenas para o motor do ventilador não cura, nem temporariamente, o problema. Mas desligue a energia de toda a unidade - então o ventilador permanece desligado por algum tempo aleatório. Geralmente medido em muitas horas, embora nem sempre.

É muito difícil solucionar problemas assim.

Eu estava convencido de que era o termostato (solicitei uma substituição - portanto, a termo não foi conectada enquanto isso ocorreu nos últimos dias). Eu fiz teste curto os fios térmicos provenientes da unidade HVAC e tudo funciona corretamente, mais uma vez que me fez acreditar que era o próprio termo. Mas não agora.

Perguntando se existe um interruptor de limite ou relé que poderia desarmar ou abreviar para a posição ON, então uma interrupção de energia momentânea 'redefine' até algum momento posterior.

Acho interessante que NADA esteja sendo feito no sistema ou perto dele quando o fantasma do soprador ligar o ventilador. Nem mesmo andando. Os temporários do exterior variaram entre os 60 e os 70 anos durante esse período - bastante benignos.

Eu não tenho um sistema de recuperação ou transferência de calor.

EDIT: Obrigado à ThreePhaseEel por me indicar o diagrama de fiação, e agradeço a Ken por me dizer onde encontrar o diagrama. Após a revisão do diagrama, não aparece nenhuma maneira de poder chegar ao motor do ventilador, exceto através da tensão do transformador de 24 volts, que só passa pelo meu termostato. Não há outra maneira de obter energia para o soprador. Assim, é provável que haja um curto na fiação do termostato entre o forno e meu termostato. Rastreando a fiação e revendo as cores dos fios conectados à saída do forno com os fios que entram na parte de trás do meu termostato - eu acho que eles não correspondem . Fios de cores diferentes existem no termostato versus aqueles parafusados no bloco de controle do forno! Houve uma emenda, que eu encontrei, que emendou o poder / controle para o compressor externo e também mudou algumas cores do fio no meio do caminho. Essa emenda, ao lado do lado de fora do forno, estava apenas colada com fita isolante na linha de gás que entrava na fornalha. E é lá que encontrei pequenos cortes na fiação expondo o cobre de pelo menos 2 dos fios. Desde que eles foram gravados sem proteção diretamente para a linha de gás METAL, estou certo de que existe um potencial para um curto - seja através da linha de gás ou apenas em contato direto. Você pode ver o cobre exposto na última foto que eu postei.

Eu vou consertar o curto potencial, e também rastrear a fiação para descobrir o que está realmente conectado onde. Além disso, eu tive um cara HVAC na primavera deste ano, que mudou o transformador de 24 volts e fez uma verificação de serviço, e ele estava mexendo com os fios no bloco termostato do forno, por algum motivo. Preciso ter certeza de que ele não "consertou" equivocadamente alguma coisa com base nas cores que viu, sem saber sobre as junções a jusante. Pode ser possível que este problema de ventilador 'fantasma' tenha acontecido durante todo o verão, e nós podemos não ter notado já que em Atlanta o AC funciona um pouco durante o verão, e só agora que é mais frio o ventilador soprador chama atenção para si mesmo correndo na hora errada. Independentemente disso, sinto que isolei o problema. Obrigado por ajuda.

calções

    
por petroke 06.10.2017 / 22:51

1 resposta

A causa final é uma combinação de dois problemas.

  1. Após a revisão do diagrama de fiação, parece NÃO haver maneira de obter energia para o motor do ventilador, exceto pela tensão do transformador de 24 volts, que só passa pelo meu termostato. Não há outra maneira de obter energia para o soprador. Assim, tem que haver um curto na fiação do termostato entre o forno e meu termostato.

Rastreando a fiação - Eu acho que há uma emenda na linha central, que é usada para amarrar o compressor A / C ao circuito. Esta emenda foi apenas gravada com fita isolante na linha de gás de metal do forno fora do forno. Eu encontrei fiação desgastada e cobre nu mostrando, assim, parece que a fiação é ocasionalmente curto-circuito ou de contato para a linha de gás de metal ou diretamente entre os fios (por que apenas algumas das vezes eu não sei). Corrigindo esses shorts, o soprador agora não liga mais (não mais começa a ventoinha "fantasma"), operando apenas com o termostato no lugar ou se eu curto os fios. No entanto, -

  1. O próprio termostato também está quebrado. Possivelmente devido ao curto que vem acontecendo? Ele opera o Compressor de A / C ou aquece chamadas adequadamente com base no ciclo quando a temperatura o exige, mas o ventilador agora funciona continuamente, mesmo com o termostato desligado - a menos que eu remova o termostato da parede (antes de calçar o ventilador continuaria a funcionar, mesmo com o termostato removido da parede).

Assim, tudo funciona bem, exceto que o termostato parece ter calções internos que mantêm o ventilador ligado em todos os momentos, independentemente das chamadas de calor ou de resfriamento, ou mesmo quando o termostato é colocado em "desligado".

Substituiu o termostato e agora o sistema funciona bem. Então eu estava tentando resolver dois problemas ao mesmo tempo, sempre faz mais divertido.

Graças aos comentários de 'ThreePhaseEel' por me apontar para o diagrama de fiação para que eu pudesse isolar o problema, e para 'Ken' por me dizer onde encontrar o diagrama de fiação !.

    
09.10.2017 / 23:28

Tags