Substituição do tubo LED T8

0

Eu havia substituído os dois tubos fluorescentes Philips T8 por dois tubos LED Utilitech YGA05A32-T8-18W-840-T há algum tempo atrás. Eu não mudei nenhuma das fiações do reator e tudo funcionou bem. Alguns dias atrás, o disjuntor disparou (um interruptor ruim, creio eu) e depois de reiniciar este equipamento, parece que não funcionou. Eu tentei os tubos em outro dispositivo elétrico e eles funcionaram bem, eu também tentei bons tubos fluorescentes T8 e eles não funcionaram também. Então, minha suposição é que o lastro foi ruim durante a interrupção do circuito. A maior parte da ajuda on-line parece sugerir que não preciso substituir o lastro e tentei a fiação direta, como publicado on-line em muitos lugares. Isso não funcionou no meu caso. Eu notei que esses pinos de extremidade de tubo LED são idênticos aos pinos de tubo fluorescente. Ambas as extremidades parecem exatamente o mesmo e não há marcações para indicar L ou N em ambas as extremidades .... talvez eu tenha um estilo mais antigo? Alguém pode me dizer se há algo diferente sobre esses tubos de LED que requer um reator de substituição ou existe um esquema de fiação diferente necessário com esses tubos que são pelo menos um ano de idade e talvez um modelo mais antigo do que isso? TKS!

    
por Rod Roberts 14.12.2018 / 19:57

3 respostas

O desarme do disjuntor foi o lastro morrer. Está feito.

Você pode substituir o lastro se quiser. O eBay está nivelado com reatores T8 a um custo razoável; muitos são puxados de luminárias convertidas em LED de fio direto. Preste muita atenção ao número de fios que vão para cada suporte (lápide). Se cada um obtiver 2 fios, substitua, de preferência, um lastro de partida rápida ou de início programado, embora um arranque instantâneo funcione. Se cada lápide tiver apenas um fio, apenas um lastro de partida instantânea será ligado. Esta mudança de lastro permitirá que você use os incríveis 90 tubos CRI agora disponíveis (aqueles utilitechs eram lixo) ou permitirá que você use tubos LED "plug-and-play".

Se o seu plano final é LED, não use nenhum lastro. Obtenha tubos "LED" de fio direto que aceitem energia de extremidades opostas do tubo. Isso é mais seguro e funciona bem com todos os equipamentos, incluindo o início instantâneo (os LEDs com a mesma potência não gostam de lápides de 1 fio).

    
14.12.2018 / 20:16

Se o lastro for ruim, então ele terá que ser substituído , mas se você tiver que gastar dinheiro, você também pode receber lâmpadas de arame direto e parar desnecessariamente o lastro.

Luzes LED de fio direto não são as mesmas que aquelas projetadas para trabalhar com um lastro. Eu nunca usaria o tipo que trabalha com um lastro porque eu não vejo nenhum ponto em Powering um lastro que não serve para nada, apenas desperdiçando eletricidade / dinheiro. Eu uso fio direto e mudo as lápides para lápides não desviadas.

    
14.12.2018 / 20:20

Eu tentei procurar esses tubos até vários comentários que disseram que eles não eram compatíveis com fio direto. Houve um modelo semelhante que mostrou fiação single ended esta informação é geralmente em um adesivo na lâmpada. Todas as lâmpadas de arame direto de extremidade única que eu instalei têm um adesivo que mostra a entrada ou extremidade quente que a outra extremidade não acende a lâmpada. As lápides não podem ser desviadas com lâmpadas de ponta única, mas se você conectasse seu ponto quente e neutro a uma única lápide com manivela, ele teria tropeçado no disjuntor. Quanto à falha do lastro, poderia ter sido o que disparou o disjuntor para começar tudo isso. Mas pelo que eu descobri, essa é uma lâmpada de lastro.

    
14.12.2018 / 20:28

Tags