É considerado seguro conectar terra a neutro com tomadas GFCI?

0

Eu sou eletricista aposentado. Eu tive empreiteiros me dizendo para mudar tomadas não aterrada (2 pinos) para 3 pinos e conectar o chão ao neutro (bootlegging). Havia apenas 2 condutores / nenhum cabo de aterramento indo para a caixa de metal. O nome dele foi a resposta dele.

Outro empreiteiro (similar ... sem aterramento à caixa) permitiu a substituição do GFCI, mas o solo foi pirateado ... e nenhuma marcação.

Ambos parecem ser ilegais. Isso é inseguro?

    
por durban1 18.08.2017 / 14:46

2 respostas

Sim, você pode substituir dois receptáculos não aterrados por GFCIs. Já que você diz que é um eletricista aposentado, serei breve. 2014 NEC O Artigo 406.4 (D) (2) explicará como fazer isso.

Não, você nunca deve pirar um terreno. Se você quiser instalar um aterramento, ele pode ser adicionado conforme descrito no artigo NEC 250.130 (C) de 2014 e no Anexo 250.47. Eles podem guiá-lo através disso.

Estou mencionando o ano da NEC porque esses artigos se movimentaram em diferentes edições. Boa sorte explicando aos contratantes. Espero que isso ajude.

    
18.08.2017 / 18:53

Você aposta que não é seguro. Se o fio neutro se romper, tudo o que deveria estar aterrado será agora elevado até 120V e chocará as pessoas, mesmo que não haja falta de terra ... e o GFCI não saberá disso. E os fios neutros quebram, especialmente ao atender os antigos MWBCs.

Nunca bootleg ground

A atração do bootlegging ground para um GFCI é, então, os testadores plug-in do GFCI funcionarão. Eles não deveriam trabalhar em um GFCI não aterrado . Ele está fazendo isso porque ele é um simplório, ou porque ele deve impressionar um inspetor que é um simplório.

Se o GFCI não tiver base, ele deve ser rotulado como No Equipment Ground . E se você colocar um testador de 3 luzes + GFCI lá, você deve receber 1 luz. Empurrando o botão de teste não deve fazer nada. Se você receber 2 luzes ou uma viagem, violação .

Por que um testador de GFCI não deveria funcionar em um receptáculo com apenas dois fios indo para ele? Porque um circuito normal e saudável precisa de 2 fios. Uma falta à terra é por definição atual tomando um caminho terceiro . Se houver apenas dois fios, o testador não poderá criar uma falha redonda, pois nenhum terceiro caminho está disponível.

Se você realmente quiser fazer um testador GFCI funcionar em um GFCI sem aterramento, é só pegar um chifre de 2/3 pinos com um pequeno rabicho e usar um carretel parcial da THHN para estender até o porão ou em qualquer lugar que você pode obter um terreno real. Isso deve lhe dar o terceiro caminho para a corrente de falha / teste.

Antes de reformar os terrenos ...

As revisões do Código de 2014 oferecem ampla liberdade para reajustar o terreno de qualquer maneira prática. Quaisquer circuitos do mesmo subpainel podem compartilhar caminhos de solo, desde que tenham o tamanho necessário. Mas antes de encomendar um monte de spackle drywall ... Lembre-se dos fundamentos: viagens atuais em loops e motivos estão preocupados com dois loops.

Primeiro serviço - fio quente - equipamento - serviço neutro . O GFCI fornece proteção perfeita para esse circuito - melhor do que você pode ter com um solo sozinho! É por isso que eles estão exigindo GFCI em lugares que já têm motivos. Então, para proteção contra eletrocussão, o GFCI cobriu - você realmente não precisa de um terreno.

Segundo terra - céu - relâmpago - terra . O GFCI não vai fazer nada sobre isso, mas isso também não é um grande problema em um receptáculo interno. Pode valer a pena reajustar o terreno se você estiver preocupado com terra - carpete - dedos - equipamento delicado - terra loops.

    
18.08.2017 / 19:19