Você aposta que não é seguro. Se o fio neutro se romper, tudo o que deveria estar aterrado será agora elevado até 120V e chocará as pessoas, mesmo que não haja falta de terra ... e o GFCI não saberá disso. E os fios neutros quebram, especialmente ao atender os antigos MWBCs.
Nunca bootleg ground
A atração do bootlegging ground para um GFCI é, então, os testadores plug-in do GFCI funcionarão. Eles não deveriam trabalhar em um GFCI não aterrado . Ele está fazendo isso porque ele é um simplório, ou porque ele deve impressionar um inspetor que é um simplório.
Se o GFCI não tiver base, ele deve ser rotulado como No Equipment Ground
. E se você colocar um testador de 3 luzes + GFCI lá, você deve receber 1 luz. Empurrando o botão de teste não deve fazer nada. Se você receber 2 luzes ou uma viagem, violação .
Por que um testador de GFCI não deveria funcionar em um receptáculo com apenas dois fios indo para ele? Porque um circuito normal e saudável precisa de 2 fios. Uma falta à terra é por definição atual tomando um caminho terceiro . Se houver apenas dois fios, o testador não poderá criar uma falha redonda, pois nenhum terceiro caminho está disponível.
Se você realmente quiser fazer um testador GFCI funcionar em um GFCI sem aterramento, é só pegar um chifre de 2/3 pinos com um pequeno rabicho e usar um carretel parcial da THHN para estender até o porão ou em qualquer lugar que você pode obter um terreno real. Isso deve lhe dar o terceiro caminho para a corrente de falha / teste.
Antes de reformar os terrenos ...
As revisões do Código de 2014 oferecem ampla liberdade para reajustar o terreno de qualquer maneira prática. Quaisquer circuitos do mesmo subpainel podem compartilhar caminhos de solo, desde que tenham o tamanho necessário. Mas antes de encomendar um monte de spackle drywall ... Lembre-se dos fundamentos: viagens atuais em loops e motivos estão preocupados com dois loops.
Primeiro serviço - fio quente - equipamento - serviço neutro . O GFCI fornece proteção perfeita para esse circuito - melhor do que você pode ter com um solo sozinho! É por isso que eles estão exigindo GFCI em lugares que já têm motivos. Então, para proteção contra eletrocussão, o GFCI cobriu - você realmente não precisa de um terreno.
Segundo terra - céu - relâmpago - terra . O GFCI não vai fazer nada sobre isso, mas isso também não é um grande problema em um receptáculo interno. Pode valer a pena reajustar o terreno se você estiver preocupado com terra - carpete - dedos - equipamento delicado - terra loops.