Alguma vez você usaria fios brancos e moídos juntos?

31

Eu estava substituindo algumas tomadas em minha casa por outras resistentes à adulteração, e encontrei uma onde o branco e o chão estavam conectados, como visto nesta foto. Por quê? Está tudo bem ou apropriado? Foi claramente feito de propósito.

Quando a casa foi inspecionada, o inspetor detectou uma corrente significativa no solo. É possível que essa fiação seja o motivo?

    
por Scott Stafford 10.01.2012 / 04:27

7 respostas

Ele é chamado de terreno pirateado . Isso é comumente feito em casas mais antigas que tinham um receptáculo de dois pinos e foi atualizado para um receptáculo de três pinos. A velha casa não tinha chão e isso engana o verificador elétrico do inspetor, então sua casa passa por inspeção.

    
23.05.2013 / 16:50

Gosta muito de encontrar! Este é definitivamente o motivo. O solo e o neutro devem ser amarrados juntos no painel principal. Neste caso, em vez de apenas a corrente de carga neutra, tanto o solo quanto o neutro o levarão.

Não há nenhuma razão legítima que eu saiba para fazer isso em uma tomada. Eu me pergunto se talvez o neutro estivesse aberto e a pessoa anterior estivesse tentando enganar para fazer o trabalho de saída? Desconecte isso. Eu checaria outras saídas da casa. Um testador de saída pode ajudar a acelerar, mas não detecta todas as condições.

O aterramento é um importante aspecto de segurança da sua casa. Se você suspeitar que há um problema mais sistêmico com o aterramento das casas, peça a um eletricista para dar uma olhada. É melhor prevenir do que remediar.

    
10.01.2012 / 04:52

Considerando que há alguma quantidade de informações erradas, ou talvez apenas enganosas, com relação à sua pergunta ampla que, por sua vez, pode levar a ambigüidades e ações ruins e / ou perigosas, eu, um eletricista de verdade, adicionarei meu chapéu o anel apoiado pelo NEC.

Como muitas pessoas podem pesquisar e encontrar esse post, como é geralmente perguntado, e em uma determinada situação podem optar por executar um novo circuito para corrigir esse problema e se encontrarem olhando exatamente a mesma situação em seu painel, Eu acho que é importante notar que nem sempre é errado ligar os sistemas aterrado (neutro) e aterramento (terra).

De IAEI , explicado em detalhes no Artigo 250 da NEC - Aterramento e União. (empasis meu):

The main bonding jumper is one of the most critical elements in the safety grounding system. This conductor is the link between the grounded service conductor, the equipment grounding conductor and in some cases, the grounding electrode conductor. The primary purpose of the main bonding jumper is to carry the ground-fault current from the service enclosure as well as from the equipment grounding system that is returning to the source. In addition, where the grounding electrode conductor is connected directly to the grounded service conductor bus, the main bonding jumper ensures that the equipment grounding bus is at the same potential as the earth.

NEC 250.35 Grounding Service-Supplied Alternating-Current Systems

(A) System Grounding Connections.

A premise wiring system supplied by a grounded ac service shall have a grounding electrode conductor connected to the grounded service conductor, at each service, in accordance with 250.24(A)(1) through (A)(5).

Novamente, isso é para responder à afirmação ingênua de que eles nunca devem estar conectados. O Código Elétrico Nacional discorda absolutamente disso e remover essa conexão é, de fato, prejudicial à segurança do seu sistema - não o remova!

Agora, aborde o contexto específico da sua situação:

Essa configuração de fiação é de fato errada e perigosa. A parte menos perigosa é usar um único parafuso de aterramento para "tocar" nos fios verde e branco. Isso não está correto. Se nada mais estiver errado com sua foto, esses fios devem ser tocados junto com um pigtail indo para o terminal. A pior parte é a junção real dos dois sistemas juntos - neste local . Isso é errado.

Do ponto de vista lógico, o que seria conseguido em ter dois fios separados apenas para se juntar a eles? Do ponto de vista da segurança, em um circuito não balanceado, o neutro leva a carga desbalanceada de volta ao painel. Assim, o "eletricista" ativamente energizou o sistema de segurança em sua casa. Não há problema em fazer isso no serviço / principal, porque neste momento ambos têm o mesmo potencial que a Terra.

Se você estiver em uma casa onde o trabalho em algumas ou todas as áreas é feito dessa forma, tornando-o típico para sua residência, chame um eletricista para planejar um plano para consertá-lo.

Uma coisa a considerar é se o solo nu voltar para a parede, pode ser que eles estivessem adicionando um sistema de aterramento ao prédio. Isso é comum em alguns locais como um meio aceitável de adicionar um sistema de aterramento legítimo. Verifique com seu departamento de construção antes de fazer. A questão aqui é que, apesar do esforço respeitável, a conexão final está errada. Se este for o caso, pode ser seguro assumir que todas ou muitas das suas tomadas são assim.

O que fazer? Bem, você tem algumas opções.

  1. Se o sistema de aterramento em sua foto estiver bom (por códigos de construção locais), mas as conexões estiverem errado, você pode simplesmente separar a conexão e usar um tomada (NEC 406.4 (D) (1)). Eu provavelmente não recomendaria isso, a menos que você possa, com certeza, verifique se está correto. O trabalho que você mostra faria qualquer eletricista que se preza, encolhido.

  2. Se preferir jogar com segurança e preferir ser incomodado com adaptadores que não sejam de aterramento, você pode simplesmente trocá-lo por um receptáculo não aterrado (NEC 406.4 (D) (2) (a) ). Obviamente você não usará mais esse solo.

  3. Se nenhum deles agradar, pode optar por substituí-lo por um GFCI, desde que o tenha identificado como " Sem aterramento de equipamento " (NEC 406.4 (D) (2) ( b)). Você não estará usando esse terreno nesta situação também.

15.01.2015 / 22:17

Não, o neutro e o solo nunca devem ser conectados juntos. Isso é errado e potencialmente perigoso.

Quando você conecta algo na tomada, o neutro estará ativo, pois fecha o circuito. Se o chão estiver ligado ao neutro, o solo da aplicação também estará ativo. Isso pode ser sentido como um formigamento se você tocar no revestimento aterrado do aparelho, porque a maior parte da corrente ainda passa pelo neutro, onde está a menor resistência.

No entanto, se houver algo errado e o neutro estiver desconectado, isso tornará o dispositivo perigoso. Se você tocar a carcaça e algum terra real (como um cano de água) ao mesmo tempo, você fechará o circuito e carregará toda a corrente.

Então, conectar o chão ao neutro derrota totalmente o propósito de ter um terreno e, na verdade, torna-o mais perigoso do que não ter o chão.

Quando o inspetor estava medindo o chão, ele estava medindo o neutro, o que naturalmente mostra uma corrente quando algo está conectado em algum lugar no circuito.

    
10.01.2012 / 14:59

Parece que alguém entendeu mal alguma coisa.

Se não houver uma linha de aterramento "adequada", é típico que o conector de aterramento na tomada seja conectado à linha neutra. Isso dá uma pequena voltagem entre as partes metálicas aterradas dos dispositivos conectados a ele e o aterramento verdadeiro se as fases estiverem desequilibradas, o que é claramente abaixo do ideal, mas se você tiver um dispositivo defeituoso em que um fio quente toca o gabinete, isso queimará pelo menos o fusível .

No entanto, é errado conectar o terra ao neutro na parede.

    
10.01.2012 / 08:31

O fio terra sozinho não protege a pessoa de receber um choque. a corrente que passará pelo seu corpo até a terra ainda dependerá do ponto de contato, da densidade de corrente e da impedância do corpo. mesmo que o sistema esteja adequadamente ligado à terra, quando o metal se tornar uma peça de metal, você ainda sentirá um pequeno choque. Esta é a razão pela qual instalamos RCD's para nos salvar de correntes acima de 30 mA que estão abaixo de 60mA microshock (causa potencial de fibrilação)

    
07.08.2014 / 23:36

Eu sou um eletricista de verdade e na maioria das casas mais antigas um jumper de nutruls foi para o chão. Eu tenho jogado aqui com vocês. Agora eu vou responder a sua última pergunta se você executar sob o solo de plástico pvc você não quer usar uma haste de terra. A maneira que seu painel da casa principal é você pode voltar fora do nutrals subpainel com um fio extra para todos os seus motivos na garagem ou galpão. Você precisa aprender que o jeito antigo era tão bom quanto o novo jeito. Eu simplesmente não aterrissei a caixa e sim, ela funciona. E sim o inspetor não mexer comigo mais im cabeça. E seu oulet está errado no chão e a nutral deve estar na caixa e os fios separados devem ir para a saída. A novidade hoje é que eles têm uma idéia maluca de que um terreno separado é mais seguro para besteiras de raios, tudo isso

das casas antigas ainda estão de pé ou caíram da velhice. Quando a iluminação atinge um serviço principal, ela volta à haste de aterramento. Não volte as nutrais. A iluminação nunca toma o longo caminho sob o poder terrestre para sua casa se você tiver um inferno de uma corrida, ele sopra o poder tranformer no poste e uma pequena carga de volta ao solo nas alças principais, na medida em que ela retorna Além de 150 pés mais nunca vai acontecer longe de um caminho.Você tem uma melhor chance de ver Deus fez isso por trinta anos e todas as minhas garagens e galpões ainda estão de pé.Para a cabeça é diferente mudar a nova lei cada edifício sobre a cabeça precisa de um haste de aterramento.

    
09.07.2015 / 19:16