Considerando que há alguma quantidade de informações erradas, ou talvez apenas enganosas, com relação à sua pergunta ampla que, por sua vez, pode levar a ambigüidades e ações ruins e / ou perigosas, eu, um eletricista de verdade, adicionarei meu chapéu o anel apoiado pelo NEC.
Como muitas pessoas podem pesquisar e encontrar esse post, como é geralmente perguntado, e em uma determinada situação podem optar por executar um novo circuito para corrigir esse problema e se encontrarem olhando exatamente a mesma situação em seu painel, Eu acho que é importante notar que nem sempre é errado ligar os sistemas aterrado (neutro) e aterramento (terra).
De IAEI , explicado em detalhes no Artigo 250 da NEC - Aterramento e União. (empasis meu):
The main bonding jumper is one of the most critical elements in the
safety grounding system. This conductor is the link between the
grounded service conductor, the equipment grounding conductor and in
some cases, the grounding electrode conductor. The primary purpose of
the main bonding jumper is to carry the ground-fault current from the
service enclosure as well as from the equipment grounding system that
is returning to the source. In addition, where the grounding electrode
conductor is connected directly to the grounded service conductor bus,
the main bonding jumper ensures that the equipment grounding bus is at
the same potential as the earth.
NEC 250.35 Grounding Service-Supplied Alternating-Current
Systems
(A) System Grounding Connections.
A premise
wiring system supplied by a grounded ac service shall have a grounding
electrode conductor connected to the grounded service conductor, at
each service, in accordance with 250.24(A)(1) through (A)(5).
Novamente, isso é para responder à afirmação ingênua de que eles nunca devem estar conectados. O Código Elétrico Nacional discorda absolutamente disso e remover essa conexão é, de fato, prejudicial à segurança do seu sistema - não o remova!
Agora, aborde o contexto específico da sua situação:
Essa configuração de fiação é de fato errada e perigosa. A parte menos perigosa é usar um único parafuso de aterramento para "tocar" nos fios verde e branco. Isso não está correto. Se nada mais estiver errado com sua foto, esses fios devem ser tocados junto com um pigtail indo para o terminal. A pior parte é a junção real dos dois sistemas juntos - neste local . Isso é errado.
Do ponto de vista lógico, o que seria conseguido em ter dois fios separados apenas para se juntar a eles? Do ponto de vista da segurança, em um circuito não balanceado, o neutro leva a carga desbalanceada de volta ao painel. Assim, o "eletricista" ativamente energizou o sistema de segurança em sua casa. Não há problema em fazer isso no serviço / principal, porque neste momento ambos têm o mesmo potencial que a Terra.
Se você estiver em uma casa onde o trabalho em algumas ou todas as áreas é feito dessa forma, tornando-o típico para sua residência, chame um eletricista para planejar um plano para consertá-lo.
Uma coisa a considerar é se o solo nu voltar para a parede, pode ser que eles estivessem adicionando um sistema de aterramento ao prédio. Isso é comum em alguns locais como um meio aceitável de adicionar um sistema de aterramento legítimo. Verifique com seu departamento de construção antes de fazer. A questão aqui é que, apesar do esforço respeitável, a conexão final está errada. Se este for o caso, pode ser seguro assumir que todas ou muitas das suas tomadas são assim.
O que fazer? Bem, você tem algumas opções.
-
Se o sistema de aterramento em sua foto estiver bom (por códigos de construção locais), mas as conexões estiverem
errado, você pode simplesmente separar a conexão e usar um
tomada (NEC 406.4 (D) (1)). Eu provavelmente não recomendaria isso, a menos que você possa, com
certeza, verifique se está correto. O trabalho que você mostra faria qualquer
eletricista que se preza, encolhido.
-
Se preferir jogar com segurança e preferir ser incomodado com adaptadores que não sejam de aterramento, você pode simplesmente trocá-lo por um receptáculo não aterrado (NEC 406.4 (D) (2) (a) ). Obviamente você não usará mais esse solo.
-
Se nenhum deles agradar, pode optar por substituí-lo por um GFCI, desde que o tenha identificado como " Sem aterramento de equipamento " (NEC 406.4 (D) (2) ( b)). Você não estará usando esse terreno nesta situação também.