Lavadora e secadora em um disjuntor de 20 ampères?

0

Acabamos de nos mudar para uma casa construída em 1998. Os proprietários anteriores tinham uma máquina de lavar roupa padrão e parecia estar usando um secador elétrico.

Optamos por usar um secador a gás. Já havia uma linha de gás lá, então era uma conexão fácil. Minha pergunta é na parte elétrica.

Neste momento, a lavadora está em um circuito de 20 ampères com termina com uma única saída de 20 ampères. A nova lavadora afirma que precisa de 10 lâmpadas. O secador afirma que precisa de 13 amperes. Posso ligar a tomada única numa tomada dupla de 20 ampères? Não há problema em ter tanto a secadora quanto a máquina de lavar na mesma saída / disjuntor?

    
por Rahil Pirani 12.11.2016 / 20:53

2 respostas

O (s) problema (s) com o seu cenário é um disjuntor de 20 A só é bom para 20 A em uso normal. Sua lavadora e secadora combinadas é igual a 23 amperes. Concedido você não pode executar os dois ao mesmo tempo, mas quem vai dizer que o próximo proprietário não vai.

    
13.11.2016 / 15:11

Você pode definitivamente instalar uma saída duplex no lugar da tomada de 20 ampères. Quanto a isto não tropeçar em um disjuntor; Você pode tentar e ver. Não deve ser perigoso se estiver conectado corretamente a um disjuntor em funcionamento e a um fio nº 12 com conexões adequadamente apertadas.

Se o disjuntor disparar, você sabe que precisa de algum cobre adicional para a área de serviço. Provavelmente não vai viajar embora.

    
13.11.2016 / 09:35