O que poderia estar errado com meu ar condicionado?

1

Meu ventilador externo (compressor?) não liga. Eu tenho uma semana ou duas antes do tempo ficar quente, então pensei em tentar consertá-lo antes de contratar alguém.

Sintomas - eu ligo o ar. O ventilador liga. Nada do lado de fora faz um som ou se move. Agora a última vez que eu usei o condicionador de ar no outono, deu a voz muito alto do lado de fora. Onde eu fui ver o que diabos estava acontecendo. Bem, durou alguns minutos e depois funcionou bem. Tentei ligá-lo há alguns dias pela primeira vez este ano e nada de fora aconteceu.

O que eu fiz até agora. Tudo o que fiz até agora é verificar se a eletricidade está indo para a unidade externa. Eu testei com um medidor de tensão e as coisas estão fluindo corretamente.

Eu sou um noob de ar condicionado, por favor, ajude. Eu posso fazer qualquer coisa ou tirar fotos, se necessário. A unidade externa tem apenas 3 anos de idade.

    
por DMoore 09.04.2013 / 20:27

4 respostas

Havia fiação oxidada / corroída na unidade atual. Isso é no capacitor e no relé (?). Eu estava recebendo voltagem - 240 - para o revezamento, mas não saí corretamente dele. Fazendo uma pergunta mais específica para a questão da ferrugem.

    
01.05.2013 / 07:09

Além de verificar os fusíveis / disjuntores, o ventilador e quaisquer conexões no controlador, não há muitas peças que possam ser reparadas pelo usuário em um sistema HVAC. Isso ocorre porque as linhas de refrigerante exigem equipamentos especializados para testar os níveis de refrigerante, uma licença para comprar mais refrigerante e ainda mais equipamentos para remover o refrigerante, para que você possa trabalhar no compressor.

Quando a unidade externa não liga, verificar o refrigerante é tipicamente o primeiro passo, porque há um interruptor de segurança no sistema que impede o compressor de ligar sem pressão suficiente nas linhas. Sem isso, o compressor ligaria e queimaria porque o refrigerante também inclui o lubrificante para o compressor.

Faça o que puder para obter a cobertura da garantia do fabricante, mas perceba que essa é uma situação que quase certamente exigirá que um profissional saia e conserte você.

    
17.04.2013 / 03:29

Eu tive um problema semelhante algumas vezes com minha unidade de CA. A questão das duas vezes foi um mau capacitor na unidade externa. O cara da reparação entrou e saiu em cerca de 15 minutos (incluindo o diagnóstico).

    
18.04.2013 / 13:54

Isso aconteceu com o meu regularmente antes de substituir todo o sistema HVAC. Existe um interruptor de relé que liga o ventilador externo e está localizado na unidade externa abaixo do painel. É extremamente comum que formigas e outros insetos entrem nesses relés e sejam fritos, deixando o relé derretido ou rachado como se uma bomba em miniatura tivesse explodido. Às vezes você pode retirar o revezamento e consertá-lo com alguma pista maluca se o corpo estiver rachado. Há uma mola e precisará ser verificada e, possivelmente, dobrada de volta à forma ou substituída. Sua melhor aposta é obter um novo revezamento de pólo duplo para que haja dois caminhos para ligar o ventilador externo. Dessa forma, se outro bug rastejar lá e um dos pólos do Kamikaze, o outro ainda estará em condições de funcionamento. Lembro-me de ter que encomendar o meu de um local HVAC, mas você pode ser capaz de encontrá-los na Amazon ou em algum site também. Além disso, estabelecer uma quantidade extrema de matador de bugs em torno da unidade para manter os erros fora. É geralmente formigas que causam isso.

    
17.04.2013 / 06:53