Eu tive uma situação semelhante no meu banheiro. Eu tinha energia no teto, para a luz, e um 14/2 correndo para a caixa de distribuição. Minha suposição é que a instalação original consistia apenas no interruptor de luz, mas tinha sido "atualizado" pelo contratante favorito de todos, Some Moron. Este renomado artesão colocou um interruptor de combinação / receptáculo, ligou o lado quente do interruptor ao lado quente do receptáculo e depois trancou o neutro do receptáculo para o chão.
SE ESTA É A SUA SITUAÇÃO ,
Você precisa executar um novo 14/3 do teto para o local do meu switch e quebrar o drywall para instalar uma caixa de 2 gangs. A fiação final é:
Painel preto - 14/3 preto. (com pigtail na localização do switch) Luminária Preto para 14/3 Vermelho. (Comutado Hot - poder para iluminar) Painel Branco - 14/3 branco.
Na caixa de 2 gangs, eu tirei um preto do pigtail para o GFCI quente, e o branco do 14/3 para o parafuso neutro.
Outras possibilidades :
Existente 14/3 - Faça o que foi mencionado acima, mas obviamente você não precisa executar um novo cabo. Verifique a fiação na caixa de luz para se certificar de que você está com a chave acesa.
Duplo 14/2 - Nesta situação, você teria 1 14/2 alimentando o receptáculo e outro 14/2 atuando como o corredor do comutador. Normalmente, o preto é quente e o branco é comutado a quente. O fio branco deve ser marcado como tal, talvez com um pedaço de fita no final. Ligue exatamente como está.
Potência para a caixa de comutação Você pode ter a situação em que a alimentação de energia do painel vai diretamente para a caixa de distribuição. Normalmente você terá um feed do fundo (power) e outro par saindo do topo para a luz. Verifique isso com um testador de voltagem!
Crie um pigtail na cor preta com dois pequenos pedaços de fio preto. Um vai para o interruptor, o outro para o receptáculo. Para o outro lado do receptáculo, prenda o preto à luz. Este é o seu comutado quente.
O branco da luz, o branco da alimentação são ligados juntamente com um pequeno pedaço adicional de fio branco que vai para o neutro do receptáculo.
Avisos Adicionais:
Todas as conexões vão para o lado da LINHA do GFCI.
Não trabalhe com a energia ligada. Desligue o disjuntor ou o fusível.
Se você não encontrar um dos cenários apresentados aqui, peça ajuda profissional.