Inspector diz que os parafusos divididos não devem ser usados em conexões ativas. Certo ou errado?

5

Eu instalei um sub-painel de spa no exterior da minha casa. A fiação interna é o fio NM-B 6AWG que vai para uma caixa de junção onde é unida ao fio avaliado de enterramento direto 6AWG (o fio NM-B que eu tinha não era longo o suficiente, então era mais barato unir).

A emenda foi feita com parafusos divididos, envolvendo fita de emenda de borracha 3M Temflex, depois embrulhada em fita isolante.

O inspetor alegou que os parafusos trançados envolvidos na fita não são classificados para conexões energizadas e eu precisaria substituir os parafusos com as porcas de fio azuis padrão.

O inspetor está errado? Para mim, a emenda reforçada com borracha e a chave seria mais durável do que uma porca de arame de US $ 0,50.

    
por Chris Thompson 19.01.2017 / 23:41

2 respostas

Se você está descontente com a qualidade das porcas, você pode ir para um bloco de emenda adequado. Estes são o meu go-to para qualquer coisa maior que 6 AWG.

Fonte

Os fios são inseridos no lado, então eles são apertados dos furos superiores com chaves hexagonais para um torque especificado. Os furos onde as chaves hexagonais entram são então tapados. Se os fios estiverem próximos do tamanho maior permitido pelo bloco, não haverá nada exposto. A qualidade da conexão é excepcional.

    
20.01.2017 / 00:19

Para responder à sua pergunta, os parafusos separados devidamente isolados (como você fez) certamente são classificados para condutores "ao vivo". Peça ao seu inspetor para fornecer a citação do código que os proíbe. Por décadas, os parafusos divididos eram a emenda para condutores maiores.

    
20.01.2017 / 01:06