Tudo a jusante do GFCI tem que estar conectado ao Hot e Neutral do lado Load do GFCI. Do jeito que você ligou, quando o aquecedor liga, a corrente está fluindo do lado de carga do GFCI através do aquecedor e de volta ao painel sem retornar através da conexão neutra do GFCI, então o GFCI vê um desequilíbrio e tropeça. / p>
Eu não acho que haja uma maneira de usar um GFCI de 120V para proteger uma carga de 240V, para isso, você precisa de um tamanho adequado disjuntor GFCI de dois pólos no painel.
Até onde eu sei, cargas fixas como aquecedores precisam estar em um circuito dedicado, e não é permitido dividir pernas de 240V a partir de um único circuito para alimentar um aparelho fixo de 240V e 120V outlets (você pode usar 2 pernas e um neutro em um circuito de ramificação multiwire para alimentar tomadas de 120V, mas não Acho que o mesmo circuito pode ser usado para alimentar um aparelho fixo de 240V).
Para a conformidade do código (e segurança), você deve remover as saídas do seu circuito e apenas acionar o aquecedor de 240VAC a partir dele.