Como posso desconectar automaticamente uma cafeteira e um aquecedor sem disparar o disjuntor de 20A do prédio?

8

Meu pequeno escritório tem um disjuntor de 20A e temos que operar um aquecedor no inverno, ou então congelamos até a morte. Sempre que alguém liga a máquina de café, o disjuntor do escritório trava e os computadores de todos ficam inativos por 10 minutos enquanto alguém vai e redefine o disjuntor. Nós tentamos implementar uma política de desligar o aquecedor antes de iniciar a cafeteira, mas é muito fácil para as pessoas esquecerem.

Eu pluguei ambos os dispositivos em uma régua de energia com classificação de 15 amperes, e presumi que, uma vez que tinha um botão de reset, ele realmente desarmava em 15A. Para minha surpresa, o disjuntor do escritório ainda tropeçava. Eu também tentei uma régua de energia diferente de 15A com os mesmos resultados.

Em seguida, conectei o filtro de linha em um medidor Kill-A-Watt e ele mediu mais de 22A com a cafeteira e o aquecedor funcionando, antes de desconectar tudo. Meu melhor palpite é que tanto o disjuntor do escritório quanto o filtro de linha têm disjuntores com atraso de tempo, mas o disjuntor do escritório está em um atraso menor. Outra teoria é que as réguas de energia são fabricadas com tolerâncias muito baixas e só desarmarão se a corrente excede 15A.

Então, minhas perguntas são:

  1. Por que o disjuntor de 15A não está funcionando? Deveria ter um atraso de tempo?
  2. Se precisarmos apenas comprar uma régua de energia melhor, há uma maneira fácil (e segura) de testar em qual corrente a régua de energia irá desarmar, além de conectar um monte de coisas e potencialmente tropeçar no disjuntor do escritório? (Edit: Eu acho que eu encontrei o resposta para este.)
  3. Se tudo mais falhar, o que posso instalar entre a parede e os aparelhos que desarmarão o aquecedor de ambiente e a cafeteira antes que o disjuntor do escritório seja acionado?
por rob 15.12.2011 / 21:55

4 respostas

Coloque seus computadores em um UPS , mesmo que pequeno. Apenas se proteger de curtos cortes de energia vai lhe poupar um monte de tempo de inatividade. Mesmo que você resolva seu problema de sobrecarga, ainda vale a pena.

A maioria dos usuários de computador hoje pode sobreviver com um laptop abaixo de US $ 500, oferecendo a você um backup de bateria e & portabilidade em um pacote compacto e de baixo consumo de energia. Conecte-o ao seu teclado, mouse e monitore o mesmo que o seu desktop hoje, para que sua experiência de trabalho não mude.

A faixa de energia à qual você está vinculado (http://www.cyberpowersystems.com/products/surge-protectors/home-surge/6050S.html?selectedTabId=specifications&imageI=#tab-box) não parece tem um disjuntor. Eu acho que quem escreveu isso foi apenas confuso sobre o que significa ser avaliado por 15A.

Se a sua cafeteira e aquecedor de ambiente estiverem no mesmo local, você poderá conectá-los a tomadas comutadas mutuamente exclusivas. Você precisará:

  • Uma caixa quadrada de aço e uma placa frontal apropriada

  • Um receptáculo duplex regular. 15A ou 20A podem funcionar

  • um comutador de 3 vias

  • cabo

  • plug (15A ou 20A, para corresponder ao recep)

  • acessórios

Encaixe a aba no lado quente da recepção e, em seguida, passe os cabos curtos desses dois parafusos para o comutador de 3 vias. Isso permitirá que o switch escolha um soquete ou outro. Conecte o aquecedor em um e a cafeteira no outro. Agora é fácil garantir que apenas um esteja em uso por vez.

(Mais tarde, adicionarei algumas fotos e outros detalhes. Se alguém tiver indicações sobre os acessórios e cabos corretos, por favor, comente.)

    
16.12.2011 / 01:06

Deixe-me tentar explicar os disjuntores usando esse cenário hipotético.

Digamos que você tenha um circuito de 20A com 3 computadores, totalizando 12A.

Digamos que você tenha uma régua de energia com uma cafeteira e um aquecedor, totalizando 10 A.

Agora conecte o filtro de linha ao circuito de 20A. Seu circuito de 20A agora está sobrecarregado com 22A, enquanto a sua régua de energia não está sobrecarregada, pois é classificada para 15A. Seu disjuntor de parede de 20A deve desarmar, mas o disjuntor de régua de energia não irá.

Os disjuntores são dispositivos térmicos. Se você está apenas um pouco acima da classificação do disjuntor, pode levar vários minutos até que ele aqueça o suficiente para tropeçar.

Parece-me que você precisa de um filtro de linha com um seletor A-B. Não consigo encontrar um na rede, mas você pode jogar algo junto com um comutador de energia SPDT (de três vias) e um receptáculo.

    
16.12.2011 / 01:46

Solução adequada: ligue outro circuito neste local para o aquecedor de ambiente e / ou cafeteira.

Solução preguiçosa, mas propensa a erros: obtenha uma régua de energia com proteção contra sobrecarga incluída.

Se tudo mais falhar, há a solução de baixa tecnologia: cubra todas as saídas, exceto uma, e peça a todos que desconectem um dispositivo para conectar o outro.

    
16.12.2011 / 02:56

A solução "high" -tech: obtenha uma chave single-pole, double-throw onde os dois fios comutados estão conectados a duas saídas diferentes. Conecte a cafeteira em uma tomada e o aquecedor no outro. Apenas uma tomada funciona de cada vez, cortesia do comutador.

Mais elegante ainda: coloque um normally open relay no circuito para que, quando a cafeteira estiver ligada, o aquecedor seja desligado.

Mais elegante: um circuito de controle de detecção de amperagem de baixa voltagem que controla o aquecedor com base no uso da cafeteira. Isso permitirá que sua cafeteira continue funcionando se tiver algo extravagante como um relógio - ou talvez seu revezamento não seja tão sensível e funcione diretamente.

    
16.12.2011 / 15:47