Como substituo o interruptor / saída para a combinação GFCI / switch?

1

Estou tendo um problema ao trocar um switch / tomada de saída por um combo GFCI / switch. O switch GFCI fornece energia para um ventilador de banheiro e luzes que não estão protegidas.

Liguei o GFCI / switch como mostrado na foto e quando testo o GFCI usando os botões de teste / reset, o GFCI funciona corretamente. Quando testo a tomada com o testador Gardner Bender, recebo um indicador "correto". No entanto, quando pressiono o botão de teste do Gardner Bender, recebo "hot / nova rev" indicação e a tomada GFCI não desarma. Sugestões?

    
por Mike M. 17.08.2017 / 17:13

1 resposta

Minha suspeita: um campo aberto

Isso é baseado em dois fatores:

  1. Seu testador de três lâmpadas não consegue desarmar o GFCI, mas o GFCI está OK. Isso ocorre porque o botão TESTE interno não depende do solo (ele carrega a carga quente para neutro de linha ou vice-versa), mas o botão TESTE do testador de três lâmpadas está conectado a um terminal quente e, portanto, requer um sólido ligação à terra ao trabalho.

  2. Apertar o botão TEST no seu testador gera uma indicação "hot / neutro reverso" apesar de ter sido testado corretamente inicialmente - a indicação "correta" é devido ao acoplamento capacitivo entre neutro e terra fornecendo um caminho atual "home" para a corrente através da lâmpada da mão direita.

Eu verificaria se o fio verde está conectado com segurança à caixa do seu caso; Se estiver, então o problema está em algum lugar, pois parece que esse receptáculo foi conectado usando um conduíte (observe a contraporca e o encaixe na parte inferior da caixa). Se você ainda não consegue encontrá-lo - chame um eletricista, pois eles devem ter ferramentas melhores (como um analisador de falhas de aterramento / impedidor de loop) que podem ser aplicados ao problema.

    
18.08.2017 / 00:49