Como posso aumentar minha pilha de ventilação e há algum efeito negativo em fazê-lo?

6

Eu observei que quando recebemos muita neve aqui em Ontário, pelo menos uma das aberturas de drenagem no meu telhado é coberta por neve. Enquanto depois de um inverno na casa eu ainda não observei quaisquer efeitos nocivos disso, eu sei que isso pode causar alguns problemas que eu gostaria de evitar proativamente. Eu também tenho uma barriga no meu esgoto principal que causou vários backups (veja

A cor do respiradouro é preta, então estou assumindo que é o ABS.

Posso usar um acoplamento e um tubo de ABS para estender alguns centímetros ou existe um método mais preferido / correto de fazer isso?

    
por Steven 16.01.2012 / 18:55

1 resposta

IANAP (Eu não sou um canalizador), mas recentemente substituí minha antiga pilha de ferro fundido.

A parte relevante do Código Internacional de Encanamento se parece com a seção 904. Especificamente, as seções a seguir podem se aplicar a você.

904.1 Roof extension. All open vent pipes that extend through a roof shall be terminated at least [NUMBER] inches (mm) above the roof, except that where a roof is to be used for any purpose other than weather protection, the vent extensions shall be run at least 7 feet (2134 mm) above the roof.

Observe que o [número] é geralmente especificado por seus códigos locais, pois é muito específico para cada região. Algumas pesquisas na web mostram alguns posts em fóruns de encanadores em Ontário que dizem que precisa estar a 6 polegadas acima do teto. Isso não parece muito para mim e se você já está em 6 "e tendo problemas, parece razoável ir mais alto.

904.2 Frost closure. Where the 97.5-percent value for outside design temperature is 0°F (-18°C) or less, every vent extension through a roof or wall shall be a minimum of 3 inches (76 mm) in diameter. Any increase in the size of the vent shall be made inside the structure a minimum of 1 foot (305 mm) below the roof or inside the wall.

904.3 Flashings. The juncture of each vent pipe with the roof line shall be made water tight by an approved flashing.

904.7 Extension outside a structure. In climates where the 97.5-percent value for outside design temperature is less than 0°F (-18°C), vent pipes installed on the exterior of the structure shall be protected against freezing by insulation, heat or both.

Eu não sei o método preferido para fazer isso, mas se você planeja adicionar um acoplamento de dentro da casa e "empurrar" o cano para cima, eu aposto que você comprometerá a vedação à prova d'água em volta do cano no teto . A solução mais simples seria adicionar essa extensão no topo para que você não tenha que mexer com o flash.

Se esta é a principal pilha de resíduos / ventilação para a casa, não creio que seja permitido reduzir o diâmetro do tubo (mesmo na parte "vent"). Eu não sei se isso ainda é verdade para aberturas menores que atendem apenas alguns equipamentos.

Se for plástico preto, é ABS e deve ser fácil de cortar e colar.

    