Fornecendo proteção contra choque de pessoal, AFCI VS GFCI

0

Casa construída na década de 1960, atualizada para o serviço de 200A com novo painel em 2009. A fiação original (2 fios c / não terra) e as tomadas de parede não têm fornecimento de pinos de terra e não foram substituídos. Deseja fornecer proteção contra choques pessoais, mas a viagem da GFCI é imediata. AFCI não tropeça. Se eu instalar todos os AFCIs, eles fornecerão proteção contra choques pessoais (assim como proteção contra incêndio)? Um AFCI / CFCI duplo terá o mesmo problema de disparo?

    
por Gaylord Horstman 28.12.2018 / 22:51

2 respostas

Vaca sagrada! Proteção AFCI não faz nada para evitar choques! GFCI faz, seja uma tomada ou um disjuntor. Em sistemas de 2 fios, o código elétrico nacional permite 3 saídas de pino porque menos de 6 ma desequilíbrio no quente para neutro irá desarmar o circuito removendo o perigo. O único requisito é que as tomadas de fluxo down precisam ser rotuladas como "protegido por gfci, sem aterramento de equipamento". Todos os pontos de venda do gfci que adquiri há anos têm esses adesivos. Falha de arco está procurando por um arco e eles não veriam um desequilíbrio a menos que uma função dupla. Vá com GFCI se você estiver preocupado com choques ou disjuntores ou tomadas para proteger de choques perigosos.

    
29.12.2018 / 03:08

AFCI não faz nada por choques --- Espere.

Eu entendo que você está dentro do seu painel de serviço tentando encaixar disjuntores GFCI ou AFCI . Existem pré-requisitos para os GFCIs serem ajustáveis.

Corrija seus circuitos ramificados de cabo múltiplo

Pesquise todos os cabos de entrada para cabos que tenham 3 condutores (desconsiderando o terra). Cabos modernos seriam pretos, brancos e vermelhos, sem idéia de cabos mais antigos. Você está procurando por cabos onde o neutro vai para a barra neutra, então há dois condutores quentes indo para um disjuntor.

Em todos e cada um desses, sem exceções, os dois disjuntores precisam ser puxados e, os dois fios quentes aterraram em um disjuntor de 2 pólos , e isso foi reinstalado em seu painel .

Um disjuntor de 2 polos ocupará 2 espaços. Não deve ser confundido com um disjuntor duplex / duplo / tandem / duplo, que comprime 2 circuitos em 1 espaço. Uma característica definidora de um disjuntor de 2 pólos é que ambos os "lados" devem tropeçar juntos.

Uma vez que você tenha corrigido todos os seus circuitos ramificados multi-fio como eu descrevo, agora será possível contemplar os disjuntores GFCI nesses circuitos. Você precisará de GFCIs de 2 polos para esses circuitos.

Pesquise por neutros promíscuos

Ao fazer a fiação do aterramento de segurança do equipamento, é perfeitamente normal e comum haver aterramento, teia de aranha ou interação entre os circuitos. Digamos que você tenha um circuito de iluminação no porão e um circuito de iluminação no andar de cima que traga um interruptor de três vias para a parte inferior das escadas, na mesma caixa de junções da iluminação do subsolo. As terras dos dois cabos podem se misturar? Certo.

Não é assim para os neutros . Neutros devem permanecer inteiramente com seus parceiros em todos os momentos. No caso do porão, se você quisesse um interruptor inteligente no local de três vias do andar de baixo, mas o interruptor inteligente queria neutro, você não pode roubá-lo do circuito do porão. Não permitido.

Por que isso? Neutros não são uma grande teia de aranha como são os motivos. Eles são o caminho normal para retornar a corrente. Correntes precisam ser iguais em cada cabo ou conduíte, então o que sai deve voltar da mesma maneira. Além do mais, os neutros não têm fusíveis, então se um neutro inadvertidamente retorna a corrente para 2 fios quentes, ele pode sobrecarregar, e o fio neutro pegaria fogo! (Os MWBCs acima equilibram intencionalmente o circuito em pólos opostos, e o disjuntor de 2 pólos reforça isso.)

Então você tem que vasculhar o circuito para lugares como este. Eu os encontro através de uma inspeção cuidadosa. A única maneira que eu posso imaginar é identificar um circuito e ligar uma carga (eu amo nighlights de loja do dólar) em cada soquete. Então, para o circuito em teste, desligue todo circuito, levante o neutro do circuito para fora da barra de neutro, e ligue todos os seus hot (s). Se qualquer coisa ligar, ele é alimentado por esta energia e é neutro de caça furtiva de outro circuito. O problema é que isso não lhe diz nada sobre a possibilidade de uma outra caça furtiva sair do neutro deste circuito. . Então você precisa repetir o teste para cada circuito.

Caça as faltas à terra reais

Se os métodos acima não fizerem um GFCI feliz, então você tem algo com uma falha de aterramento de boa-fé. O local que você inicia é o dos dispositivos plug-in. Desconecte tudo e depois conecte as coisas uma de cada vez até que o GFCI ative. Esse é o aparelho problemático.

Se tudo isso não resolver o problema, você terá uma falha de aterramento genuína na fiação e precisará encontrar o meio do circuito, desconectá-lo, ver se ele é limpo e continuar a dividir e conquistar.

    
29.12.2018 / 01:15