Primeiro, a regra de um soquete: Se um circuito energiza um soquete , e é um "simplex" de um olho, a classificação do soquete e o disjuntor devem corresponder exatamente, exceto para 40A .
O plugue comum encontrado em casas americanas é um "duplex" - tem dois soquetes. Muito importante.
Um circuito de 15, 20 ou 30A pode ter qualquer número de soquetes do mesmo tamanho. *
Existe uma exceção especial no NEC que permite soquetes de 15A em circuitos de 20A. Isso é um parceiro para outro regulamento (em códigos de segurança de produto, não no NEC) que exige que todos os soquetes de 15A devem ser classificados para passagem de 20 A.
É assim que chegamos aqui. Lembre-se de que a regra de 1 soquete ainda se aplica , portanto, um soquete solitário de 15A em um disjuntor 20A não é permitido.
* Existem outras regras no NEC ou códigos de construção que, em alguns casos, limitam quantos receptáculos você pode ter em um circuito.