Como posso testar se meu problema de forno é o interruptor de limite ou o termostato?

3

Eu suspeitei desse problema durante o inverno e o confirmei agora no verão. Independentemente da temperatura em minha casa, o motor do ventilador funciona sem parar. No inverno, isso deve ter causado a minha casa ter passado por um ciclo permanente de calor / frio, já que o soprador traria ar frio depois que a casa estivesse na temperatura certa. Então a temperatura baixaria, o forno entraria em ação para aquecer a casa e assim por diante.

No verão agora parece estar fazendo a mesma coisa, mas com o A / C. Uma vez que a casa é legal o suficiente, o ventilador continua trazendo ar exterior com o A / C desligado agora. Isso faz com que a casa esquente e continue. O efeito adverso durante a noite é que a minha casa está muito fria, já que o ar exterior já está bastante frio.

Eu verifico esta questão. Por que o meu forno não desliga?

Eu posso desligar manualmente o interruptor de limite e o soprador pára.

Como posso testar se o problema é o interruptor de limite ou o termostato?

    
por kareem 29.08.2012 / 04:38

2 respostas

Se o interruptor de limite alto estiver ruim, o forno não deve disparar. Quando o interruptor de limite alto desarma, a chama / elemento de aquecimento será desligada e o ventilador continuará a funcionar para eliminar o calor. O ventilador continuará a funcionar até que o sistema seja reinicializado ou a chave limite seja fechada.

Acredito que os comutadores de limite alto normalmente estão fechados e devem sempre falhar na abertura. O que significa que quando eles vão mal, ou a temperatura fica muito alta eles abrem o circuito. Para testar um interruptor de limite, você deve verificar a continuidade para determinar em que estado o interruptor está.

  • Se houver uma chave de serviço, desligue-a. Caso contrário, desligue a energia no painel do disjuntor.
  • Abra o painel de acesso e localize o interruptor de limite alto. Deve estar em algum lugar na caixa quente.
  • Desconecte os fios do switch (não esqueça de onde vai).
  • Usando um multímetro, teste a continuidade entre os leads no switch.

Existe um teste mais fácil para verificar os interruptores de limite, mas só deve ser realizado por técnicos de HVAC. Então não vou discutir isso aqui.

Se o circuito estiver aberto, você vai querer substituir o interruptor de limite.

Se o interruptor de limite for ajustável, verifique se ele está configurado corretamente de acordo com as especificações do fabricante.

Se o fim de curso testar OK; ou você substituiu e ainda tem o problema, você vai querer se concentrar no termostato.

A partir da sua descrição, parece mais um problema com o termostato. A maioria dos mecanismos de segurança nos fornos não permite que o forno dispare se houver uma falha, por isso, se você estiver recebendo chamas, eu não suspeitaria de um interruptor de limite. Eu suspeitaria que o termostato tenha ficado ruim ou esteja mal conectado. Se o ventilador estiver sempre ligado, suspeitaria que o comutador do ventilador falhou (está sempre na posição ON) ou o fio do ventilador foi ligado incorretamente à linha de alimentação de tensão.

Os termostatos são basicamente caixas de comutação. Eles terão um fio ativo [ R ] (geralmente 24v nos EUA, ou tensão de linha em outras partes do mundo), um fio de chamada de calor [ W ], um fio de chamada do ventilador [ G ] e, opcionalmente, uma chamada legal [ Y ] e / ou C wire . Quando o termostato quiser aquecer, ele conectará a R a W e G , que informa ao forno que o termostato está frio e precisa de calor. Se estiver quente, conecta o R ao Y e G , para dizer ao forno que ele está quente e quer ser resfriado. Se você tem um controle FAN e o transforma em ON , o termostato conecta R a G e o ventilador liga.

A maneira mais fácil de descartar o termostato é substituí-lo. Solucionar os termostatos é uma dor no rabo, então é muito mais fácil simplesmente desligá-lo.

Se você alterou o termostato e ainda está tendo o problema, ligue para um técnico de HVAC.

    
29.08.2012 / 14:20

Eu tenho um forno mais antigo que usa o dispositivo tipo discagem de ventilador / limite e teve o mesmo problema em execução no modo de aquecimento. Os queimadores cortariam na temperatura desejada na casa, mas o soprador funcionaria continuamente, soprando ar frio na casa.

Eu levantei o termostato acima da temperatura da casa para verificar se os queimadores de gás ligariam enquanto o ventilador estava funcionando. Eles fizeram. Pelos queimadores chegando, isso me deixou saber que o lado do limite estava bem. Então eu pensei que o lado do ventilador devesse estar preso. Eu desliguei a energia do forno e toquei o dispositivo de ventilador / limite algumas vezes com a ponta do cabo de uma chave de fenda para ver se ele iria se soltar. Liguei a energia e isso resolveu o problema.

Isso não significa que isso não acontecerá novamente, mas eu não tive mais problemas. Este é um diagnóstico rápido antes de ter que testar com um medidor. Minha esposa notou pela primeira vez uma noite e foi fixada dez minutos depois. Primeiro problema com o aparelho em 28 anos. Provavelmente é um sinal que é hora de substituir. Não ligado a uma unidade de CA.

    
13.03.2013 / 15:38