Quando substituir a lâmpada UV no sistema AC?

0

Tivemos um novo sistema de AC no último verão. O empreiteiro incluiu uma lâmpada UV entre a área de resfriamento e o ventilador de suprimento. É suposto matar bactérias e outros males no ar.

(A lâmpada é uma Honeywell UV2400XLAM1 - Detalhes aqui caso você esteja interessado: link )

Minha pergunta é "quando devo substituir a lâmpada?" Além da resposta óbvia "quando ele pára de funcionar", estou me perguntando se há um ponto em que (por qualquer razão) ele se torna menos eficaz. É possível que a lâmpada ainda esteja apagando a luz visível depois de parar de apagar UV, o que obviamente não consigo ver?

Essas coisas não são baratas (estão em torno de US $ 70), então prefiro não substituí-las mais cedo do que o necessário.

Obrigado!

    
por user249493 14.01.2015 / 03:40

1 resposta

As luzes UV nos sistemas HVAC e de purificação de água devem ser trocadas anualmente.

Isso também está na folha de especificações da UVew00 para o UV2400 :

Lamp should be changed 1/year or every 9000 hrs to maintain its effectiveness

Muitos sistemas têm um temporizador e começam a apitar e / ou a acender uma luz após 1 ano para lembrá-lo de substituí-los.

Não é que eles parem de funcionar depois disso, mas que sua produção seja reduzida com o tempo e eles sejam criados para que eles tenham uma saída efetiva por um ano.

Deve-se notar também que o tempo de execução é cumulativo: se você usar isso apenas por 6 meses do ano (e desligá-lo dos outros 6), você pode ir até dois anos. A documentação da Honeywell indica 9.000 horas (1 ano = 8760 horas), o que é típico de todos os sistemas UV de tratamento de água (dos quais eu instalei / atendi centenas).

    
14.01.2015 / 04:42