Execute o cat5e / coaxial paralelo ao conduíte de energia

3

Eu estou no processo de religar meu porão e tentar rotear todos os meus cabos usando J-Hooks ao longo das vigas na minha caminhada no crawlspace. Isso inclui a execução dos cabos para o novo rack do servidor. O problema que tenho é contrário ao meu pedido para que o poder se conecte nas vigas, e o eletricista as montou sob as vigas. Por causa disso, para obter o tronco de um switch para o do rack, eu preciso correr por cerca de 4 pés, paralelamente a um conduíte de energia. Fora dele, mas ainda paralelo a ele até o cat5 e coaxial (caixa Comcast no rack), desça para o rack da abertura superior. Veja a configuração abaixo.

link

Certo, não cat5 está descendo para mostrá-lo mais visualmente, e pode ver na teoria onde eu estaria largando-o verticalmente no rack do servidor. Não queria instalar nenhum J-Hooks suspenso naquela área até saber se era uma boa ideia ou não. Tecnicamente, ter um sentado acima do plugue 30A se você conseguir sair.

Eu tenho um envoltório de cabo de plástico Monster assim:

link

Mas pensar que isso não oferecerá nenhuma proteção se for necessário. É o que eu estou fazendo um problema ou eu realmente não vejo nenhum problema com isso? Se eu vou, alguma sugestão de alternativas ou outros tipos de fios? Será executado basicamente 4 fios cat5 para um tronco entre switches, 1 fio cat5 para a linha telefônica que passa pelo modem a cabo Comcast, e dois cabos coaxiais, um para o modem a cabo e outro para uma gravação de PC do centro de mídia.

Note, tentando evitar perfurar todo o caminho através das vigas do lado esquerdo para a direita para executar os próprios cabos nas vigas, também odeio movê-los um pouco mais para frente na sala como então invade a prateleira de cima da estante eu tenho à esquerda da foto (você pode ver o final dela na primeira foto, e o ideal é não executar isso no chão e depois subir. A última é porque provavelmente não é ideal se inundações do porão e meus cabos atuais não seriam suficientes (a última parte não é grande coisa, pode cortar mais).

Pensamentos?

Obrigado.

JR

    
por John 18.07.2016 / 15:27

1 resposta

Você não declarou nenhum motivo que pareça impedir a solução óbvia (se considerar um problema) de executar a fiação de rede ao longo da parede no mesmo nível do rack do servidor, ou aproximadamente 12 "abaixo do conduíte de energia. Se o porão / crawlspace inundar o suficiente para inundar o rack do servidor, você provavelmente deve repensar a localização do rack do servidor e, em qualquer caso, os cabos sendo executados horizontalmente mais alto não ajudarão um pouco nesse caso.

Você também pode mover os cabos o suficiente para a frente na sala (3-4 pés, digamos) para que eles não interfiram na sua estante, e então os corram de volta ao longo da viga (ela está segurando um piso acima se for um crawlspace, então o rafter não é o termo certo - aqueles que têm um teto acima deles) para o rack do servidor.

Apesar de várias histórias assustadoras "tentando ser perfeccionistas" sobre a necessidade de manter os cabos de rede e de alimentação bem separados, o fato é que os pares diferenciais no Cat5 (ou 6, ou 7) são projetados para rejeitar a interferência, e que os domínios de frequência dos sinais de rede e do ruído da linha de energia são totalmente diferentes. Então, em termos práticos, você pode ligar o fio (não muito apertado - as dobras pontiagudas são ruins) os fios da rede para o condutor de energia e não ter nenhum problema de interferência em um aplicativo residencial típico.

O cabo coaxial é auto projetável pelo design e, portanto, também é altamente improvável que detecte qualquer interferência questionável simplesmente ao ser executado próximo a cabos de energia ou de rede.

Como tudo o que você está considerando é executá-los paralelamente a alguns centímetros de distância, você estará bem fazendo isso (evite uma curva acentuada em qualquer lugar, particularmente onde você vire para baixo e possa ser tentado a puxar o fio apertado ao redor do J -hook.)

Embora eu geralmente tente manter a separação de 12 "frequentemente sugerida para execuções paralelas ao projetar a partir do zero, eu tenho centenas de pés de Cat5e que está muito próximo à fiação de energia em retrofits de edifícios antigos e conectado a switches que relatam taxas de erro - e essas taxas de erro são quase sempre zero, a menos que haja um problema mais fundamental com o cabo (como ratos mastigando, uma dobra / curva acentuada ou uma conexão ruim no final).

    
18.07.2016 / 16:37