Você não declarou nenhum motivo que pareça impedir a solução óbvia (se considerar um problema) de executar a fiação de rede ao longo da parede no mesmo nível do rack do servidor, ou aproximadamente 12 "abaixo do conduíte de energia. Se o porão / crawlspace inundar o suficiente para inundar o rack do servidor, você provavelmente deve repensar a localização do rack do servidor e, em qualquer caso, os cabos sendo executados horizontalmente mais alto não ajudarão um pouco nesse caso.
Você também pode mover os cabos o suficiente para a frente na sala (3-4 pés, digamos) para que eles não interfiram na sua estante, e então os corram de volta ao longo da viga (ela está segurando um piso acima se for um crawlspace, então o rafter não é o termo certo - aqueles que têm um teto acima deles) para o rack do servidor.
Apesar de várias histórias assustadoras "tentando ser perfeccionistas" sobre a necessidade de manter os cabos de rede e de alimentação bem separados, o fato é que os pares diferenciais no Cat5 (ou 6, ou 7) são projetados para rejeitar a interferência, e que os domínios de frequência dos sinais de rede e do ruído da linha de energia são totalmente diferentes. Então, em termos práticos, você pode ligar o fio (não muito apertado - as dobras pontiagudas são ruins) os fios da rede para o condutor de energia e não ter nenhum problema de interferência em um aplicativo residencial típico.O cabo coaxial é auto projetável pelo design e, portanto, também é altamente improvável que detecte qualquer interferência questionável simplesmente ao ser executado próximo a cabos de energia ou de rede.
Como tudo o que você está considerando é executá-los paralelamente a alguns centímetros de distância, você estará bem fazendo isso (evite uma curva acentuada em qualquer lugar, particularmente onde você vire para baixo e possa ser tentado a puxar o fio apertado ao redor do J -hook.)
Embora eu geralmente tente manter a separação de 12 "frequentemente sugerida para execuções paralelas ao projetar a partir do zero, eu tenho centenas de pés de Cat5e que está muito próximo à fiação de energia em retrofits de edifícios antigos e conectado a switches que relatam taxas de erro - e essas taxas de erro são quase sempre zero, a menos que haja um problema mais fundamental com o cabo (como ratos mastigando, uma dobra / curva acentuada ou uma conexão ruim no final).