Seu duto provavelmente é muito longo e não foi construído corretamente. A instalação de um sistema de exaustão adequado pode aumentar o desempenho dos secadores, embora isso não seja garantido.
O comprimento de ventilação e os requisitos de instalação variam ligeiramente de fabricante para fabricante, mas o International Residential Code (IRC) nos dá um ponto de partida conservador.
International Residential Code 2009
Chapter 15 - Exhaust Systems
Section M1502 Clothes Dryer Exhaust
M1502.1 General. Clothes dryers shall be exhausted in accordance with the manufacturer's instructions.
M1502.4 Dryer exhaust ducts. Dryer exhaust ducts shall conform to the requirements of Sections M1502.4.1 through M1502.4.6.
M1502.4.1 Material and size. Exhaust ducts shall have a smooth interior finish and shall be constructed of metal a minimum 0.016-inch (0.4 mm) thick. The exhaust duct size shall be 4 inches (102 mm) nominal in diameter.
M1502.4.3 Transition duct. Transition ducts used to connect the dryer to the exhaust duct system shall be a single length that is listed and labeled in accordance with UL 2158A. Transition ducts shall be a maximum of 8 feet (2438 mm) in length. Transition ducts shall not be concealed within construction.
M1502.4.4 Duct length. The maximum allowable exhaust duct length shall be determined by one of the methods specified in Section M1502.4.4.1 or M1502.4.4.2.
M1502.4.4.1 Specified length. The maximum length of the exhaust duct shall be 25 feet (7620 mm) from the connection to the transition duct from the dryer to the outlet terminal. Where fittings are used, the maximum length of the exhaust duct shall be reduced in accordance with Table M1502.4.4.1.
M1502.4.4.2 Manufacturer's instructions. The size and maximum length of the exhaust duct shall be determined by the dryer manufacturer's installation instructions. The code official shall be provided with a copy of the installation instructions for the make and model of the dryer at the concealment inspection. In the absence of fitting equivalent length calculations from the clothes dryer manufacturer, Table M1502.4.4.1 shall be used.
Basicamente, o que tudo isso significa é que, em geral, o comprimento total do duto pode ser de 33 '. 25 'do sistema de dutos; medido do exaustor para a conexão do secador, deve ser de 4 "duto de metal rígido. Você pode então ter um 8 'seção de" duto de transição ", que pode ser duto flexível, mas deve ser listado UL e rotulado para o uso. cada cotovelo, subtraia o valor da Tabela M1502.4.4.1 do comprimento total de 25 '.
Quando você usa "duto de transição" flexível, certifique-se de que o duto esteja totalmente estendido e aparado para caber. Não deixe o duto comprimido e enrolado.
Instruções de instalação dos fabricantes
Se você observar as instruções de instalação da Maytag (PDF) , elas informarão o tipo de exaustores você pode escolher.
As instruções fornecem uma tabela para determinar o comprimento máximo do duto, com base na capa usada e no número de curvas.
Os secadores a gás precisam de gás para secar, portanto, certifique-se de que o gás esteja ligado antes de gastar muito mais tempo ou dinheiro em reparos. Também pode ser útil certificar-se de que não é um erro do usuário, certificando-se de que os inquilinos saibam como usar o secador adequadamente. Não se esqueça de garantir que os inquilinos não sobrecarreguem o secador.