Como adiciono aterramento à minha antiga fiação elétrica?

2

Esta casa velha é (50's) está ligada com pano coberto 12/2 Romex sem chão e todas as caixas de metal. Posso apenas passar um fio sólido de 12 ga ou 14 ga entre as caixas e depois para o barramento de terra do meu painel de serviço ou tenho que substituir toda a fiação pelo novo Romex?

    
por scott 02.12.2013 / 20:06

2 respostas

As regras sobre os recondicionamentos foram bastante relaxadas com o código elétrico de 2014 (NEC 2014). Sim, agora você pode simplesmente passar o fio nu ou verde entre todas as caixas elétricas e de volta ao painel.

Os fios terra podem seguir qualquer rota viável, eles não precisam viajar com os condutores.

O fio terra deve retornar ao mesmo painel do qual os condutores saem (isso é relevante se você tiver mais de um painel).

Os fios terra devem ser grossos o suficiente (geralmente tão grossos quanto os condutores) e podem ser mais grossos - por exemplo, um fio terra 12 AWG não é aceitável para um circuito secador 10 AWG / 30A, mas é aceitável para um 14 Circuito de saída AWG / 15A.

Aqui está o grande problema: Vários circuitos podem compartilhar o terreno. Você não precisa dirigir o solo todo o caminho de volta ao painel, você só precisa alcançar outro ponto de aterramento cuja trajetória seja espessa. o suficiente. Assim, você pode encadear sua base de caixa a caixa, contanto que todos os circuitos que você está aterrando saiam do mesmo painel. Ou o seu aterramento de 10 ou 6 AWG no seu alcance ou secador pode ser uma "espinha dorsal" que fornece motivos para muitos outros recipientes.

Todas as emendas de terra devem ser feitas com as mesmas regras que qualquer outra emenda: dentro de uma caixa de junção ou usando algum tipo de emenda listada para uso fora de uma caixa.

Para mais detalhes, consulte o Código Elétrico Nacional, NFPA 70 (2014), Artigo 250 - Aterramento e Ligação . (A NFPA agora oferece acesso gratuito on-line aos seus códigos e padrões).

    
28.11.2016 / 22:36

Eu acredito que ele pode ser aceito pelo código para adaptar um condutor de aterramento, como você descreve. Ele precisaria seguir o mesmo caminho que o fio existente. Verifique com seu inspetor elétrico LOCAL antes de tomar isso na fé, no entanto. Dependendo da configuração do sistema, você também pode precisar instalar uma haste de aterramento (ou duas ou três) para que o barramento de aterramento do painel de serviço esteja realmente preso ao terra.

Considerando o que terá que ser feito para adaptar esse fio, acredito que a abordagem sensata é a nova fiação (se você for rasgar coisas tão distantes), ou o GFCI e a fiação antiga com rotulagem de código aprovado, observando falta de solo nesses circuitos (se você não fosse arrancar coisas tão distantes).

    
03.12.2013 / 04:41