Você não pode usar o fio interno no subsolo. O fio ou o cabo ficarão molhados, degradarão, vazarão e farão coisas realmente estranhas, como eletrificar o solo. Não há nada que você possa fazer para manter a tubulação seca. vai ficar molhado.
No canal legit , normalmente você usa fios individuais (THHN). Quase todos os THHN têm classificação dupla THWN-2 para uso externo! O mesmo fio - que foi fácil! Eu trabalho no THHN / THWN-2 e eu adoro isso.
Observe as duas camadas de isolamento .
Alguns proprietários são super obcecados em usar cabo em vez de fios. Isso é bobagem no canal (legítimo)! No entanto, pode ser enterrado diretamente. Indoor cabo (NM) é apenas para uso interno e é destruído rapidamente ao ar livre, nesse caso você precisaria de cabos com classificação externa, como UF.
Mal visto: embalagem de papel no cabo NM.
Se você planeja vender a propriedade, é necessário fazer isso corretamente. Parte do processo de venda da casa é inspeções. Qualquer trabalho que não seja de código deve ser retirado e substituído (obtendo permissões tanto para a demonstração quanto para a substituição, para que eles saibam). Quando você for pego, remover o trabalho secretamente não será mais uma opção.
Você não pode usar nada parecido com tubulação para passar cabos elétricos. Bem, você pode, mas não conta como um canal . Assim, a única coisa que você pode passar através da mangueira de água é o UF ou outro tubo de enterramento direto nominal , e a instalação será tratada como enterramento direto.
Além disso, quando você enterrá-lo, a mangueira do jardim entrará em colapso, então você não será capaz de puxar o fio para fora e trocá-lo, se é isso que você estava pensando.
PVC barato também não funciona como canal - somente o material classificado como cinza é classificado como conduíte. Usar o encanamento branco de PVC é apenas uma má ideia, ele fica preso em cada junta e não faz as curvas.Você também pode usar conduítes de metal, não é caro comprar e comprar em outro local que não seja a grande loja.
Existem requisitos de profundidade para o quão profundo você enterrá-lo.
- Para um condutor RIGIDO caro, são 6 ".
- Para um único circuito protegido por GFCI, são 12 "enterramento direto ou conduto.
- Para outro canal legit , 18 ".