Como enterrar a fiação elétrica

10

Eu sei que posso operar o arame coberto no subsolo, desde que ele esteja protegido em algo, mas posso usar uma mangueira de água para passar por ela em vez de usar um conduíte ou PVC?

    
por Teresa 24.07.2018 / 16:27

3 respostas

Você não pode usar o fio interno no subsolo. O fio ou o cabo ficarão molhados, degradarão, vazarão e farão coisas realmente estranhas, como eletrificar o solo. Não há nada que você possa fazer para manter a tubulação seca. vai ficar molhado.

No canal legit , normalmente você usa fios individuais (THHN). Quase todos os THHN têm classificação dupla THWN-2 para uso externo! O mesmo fio - que foi fácil! Eu trabalho no THHN / THWN-2 e eu adoro isso.

Observe as duas camadas de isolamento .

Alguns proprietários são super obcecados em usar cabo em vez de fios. Isso é bobagem no canal (legítimo)! No entanto, pode ser enterrado diretamente. Indoor cabo (NM) é apenas para uso interno e é destruído rapidamente ao ar livre, nesse caso você precisaria de cabos com classificação externa, como UF.

Bad NM: ........ Bom UF:

Mal visto: embalagem de papel no cabo NM.

Se você planeja vender a propriedade, é necessário fazer isso corretamente. Parte do processo de venda da casa é inspeções. Qualquer trabalho que não seja de código deve ser retirado e substituído (obtendo permissões tanto para a demonstração quanto para a substituição, para que eles saibam). Quando você for pego, remover o trabalho secretamente não será mais uma opção.

Você não pode usar nada parecido com tubulação para passar cabos elétricos. Bem, você pode, mas não conta como um canal . Assim, a única coisa que você pode passar através da mangueira de água é o UF ou outro tubo de enterramento direto nominal , e a instalação será tratada como enterramento direto.

Além disso, quando você enterrá-lo, a mangueira do jardim entrará em colapso, então você não será capaz de puxar o fio para fora e trocá-lo, se é isso que você estava pensando.

PVC barato também não funciona como canal - somente o material classificado como cinza é classificado como conduíte. Usar o encanamento branco de PVC é apenas uma má ideia, ele fica preso em cada junta e não faz as curvas.

Você também pode usar conduítes de metal, não é caro comprar e comprar em outro local que não seja a grande loja.

Existem requisitos de profundidade para o quão profundo você enterrá-lo.

  • Para um condutor RIGIDO caro, são 6 ".
  • Para um único circuito protegido por GFCI, são 12 "enterramento direto ou conduto.
  • Para outro canal legit , 18 ".
  • Para outro enterro direto (ou conduto falso), 24 ".

Em todos os casos, essa é a quantidade de terra acima do topo. Não trinche uma vala de 6 "e coloque 3" RÍGIDA nela deixando apenas 3 "de sujeira acima dela.

    
24.07.2018 / 18:09

Claro, você pode ... mas, se você deve , não.

Eu sei que provavelmente não é o que você está pensando no momento, mas no futuro, entre outros problemas, alguém cavando no jardim e observando uma mangueira de jardim enterrada pode não pensar nela segurando cabos elétricos.

Eu recomendaria dutos de cabo de parede dupla, não é excessivamente caro e protege melhor tanto os cabos quanto qualquer pessoa que possa se deparar com eles no futuro. É sempre melhor fazer algo de forma adequada, em vez de barato.

(Além disso, se você vender a casa, tenho certeza de que um inspetor verificaria isso e não seria excessivamente positivo em relação à sua escolha).

    
24.07.2018 / 16:57

Você pode enterrar o fio ao ar livre, desde que você use o fio de enterramento direto. Está prontamente disponível em muitas fontes.

    
25.07.2018 / 14:59