Esta fiação da luminária será inspecionada?

4

Eu ajudei meu avô a instalar uma luminária em sua cozinha (ele está em processo de reforma) e notei que a fiação era um pouco estranha. A fiação vai do aparelho para o switch que eu pensei, e uma pesquisa no Google confirmada, é para ser assim:

No entanto, é assim que o aparelho existente foi ligado e como meu avô insiste que eu ligue o novo equipamento:

O diagrama de ligações no topo desta página pertence a do-it-yourself-help.com. O original pode ser encontrado aqui: link

Eu não sou bom com diagramas, mas o que está acontecendo é que o calor está vindo da caixa do disjuntor (o neutro também, mas é ignorado) indo para o ventilador, e então saindo do ventilador para o switch. O interruptor é então enviado para o neutro na caixa do disjuntor.

Ele vai estar pronto para uma inspeção uma vez que toda a fiação esteja terminada e eu estou preocupado com isso. O cara que fez sua fiação disse que ele fez todos os quartos assim. Esta área está sob NEC 2005

    
por user21904 03.06.2014 / 18:54

2 respostas

O que está sendo criado é um "neutro comutado", que não é adequado e não é permitido de acordo com o NEC. É possível, mas altamente incomum, passar o hot através do switch em vez do neutro e criar um switch quente com um caminho neutro separado de volta ao disjuntor. Isso seria melhor do que um comutado, mas ainda pode ser negado pela NEC e eu nunca encorajaria ninguém a conectar um aparelho dessa maneira também. A fiação mostrada no seu primeiro diagrama, ou a fiação que executa a linha até o comutador primeiro e alterna a quente para lá, são os métodos apropriados para conectar uma luz comutada.

    
03.06.2014 / 19:20

Existem alguns problemas com o segundo diagrama.

Primeiro, você está trocando o condutor aterrado (neutro). Isso não é permitido, já que isso significaria que o aparelho está sempre quente.

National Electrical Code 2014

Chapter 4 Equipment for General Use

Article 404 Switches

I. Installation

404.2 Switch Connections.

(B) Grounded Conductors. Switches or circuit breakers shall not disconnect the grounded conductor of a circuit.

Exception: A switch or circuit breaker shall be permitted to disconnect a grounded circuit where all circuit conductors are disconnected simultaneously, or where the device is arranged so that the grounded conductor cannot be disconnected until all the ungrounded conductors of the circuit have been disconnected.

Segundo, você não está executando todos os condutores do circuito no mesmo cabo. Isso não é permitido porque pode resultar em tensões fantasma e falhas não detectadas.

National Electrical Code 2014

Chapter 3 Wiring Methods

Article 300 Wiring Methods and Materials

I. General

300.3 Conductors

(B) Conductors of the Same Circuit. All conductors of the same circuit and, where used, the grounded conductor and all equipment-grounding conductors and bonding conductors shall be contained within the same raceway, auxiliary gutter, cable tray, cablebus assembly, trench, cable, or cord, unless otherwise permitted in accordance with 300.3(B)(1) through (B)(4).

Veja esta resposta para mais detalhes.

    