Eu quero estimar o resultado antes de entrar em problemas para instalar os sprinklers / emissores de névoa.
Eu tenho um lugar no último andar, você pode chamá-lo de um sótão, diretamente sob um telhado plano que é de metal, isolado por baixo com 15 cm de lã de vidro. 160 metros quadrados de telhado que é.
A maior parte do ano as temperaturas em Kiev estão abaixo de 28 ° C, e eu tenho ventilação decente, então a temperatura interna não é mais do que 1 grau mais quente do que fora com ocupação total de 50 pessoas.
Mas essas poucas horas em poucos dias, quando a temperatura sobe acima de 30 ° C é um problema para mim.
As calculadoras online me dizem que o calor está vindo principalmente da radiação solar através das janelas e do teto, e eu preciso de 19kW de energia de resfriamento para compensar isso.
Eu quero evitar a instalação de ar condicionado, tanto por causa do custo inicial de mais de US $ 1.000, quanto pelo custo operacional de eletricidade para ajustá-lo.
Os números abaixo estão em hryvnas, a taxa de câmbio é de aproximadamente 20 hryvnas por 1 dólar dos EUA.
O cálculo do estádio de beisebol é muito promissor: com um custo de abastecimento de água em torno de 10 ₴ / metros cúbicos, custo de calor de evaporação da água seria 0,02 ₴ / kWh , que é 2 ordens de grandeza menor que custo da eletricidade que é de cerca de 2 ₴ / kWh.
O consumo estimado de água seria de 100 litros / hora, o que é razoável.
A questão é - quanto desse poder de resfriamento funcionaria para mim, esfriando meu espaço através de 15 cm de lã de vidro entre o teto e a superfície do telhado. Isso é contra o ar ambiente de resfriamento logo acima do teto.
E quanta água posso esperar para evaporar em 160 metros quadrados de telhado a 30 ° C, umidade raramente sobe acima de 40% em tais temperaturas em Kiev.
Boas respostas a perguntas relacionadas: Um sprinker de teto é uma boa ideia?
< a href="https://diy.stackexchange.com/a/6745/38229"> Colocar um sprinkler no meu telhado ajudaria a esfriar minha casa?