Geladeira e freezer no circuito 15amp através da fiação 14-2

0

Eu tenho um novo freezer e geladeira, cada um com 0,8 amp e 1,2 ampères, respectivamente. Vou usar 14-2 NM-B e colocá-los em um disjuntor de 15 ampères.

Juntos, eles estão desenhando apenas 2 amps e soam como se estivessem bem, mas me pergunto sobre a hora de início atual. Eu não consegui encontrar nada em seu manual, mas alguns googling disseram que a corrente de início pode ser de 10% a 12% da corrente de trabalho. Então, aqui estão as minhas questões: - A minha escolha de fios e disjuntores vai causar algum problema aos meus aparelhos? - Em caso afirmativo, devo optar por um tipo diferente de fio e um disjuntor nominal mais alto ou apenas colocá-los em disjuntores separados?

ATUALIZAÇÃO: Aqui está uma atualização depois de quase um ano! Eu usei o disjuntor e cabo acima mencionados para a minha configuração e depois de cerca de um ano, não houve nenhum problema e ambos os aparelhos ainda estão funcionando bem!

    
por kaveh 18.08.2017 / 21:32

2 respostas

Você ficará bem no mesmo disjuntor.

Começando corrente para refrigeradores e freezers não é tão ruim quanto você pensa. Especialmente, novos aparelhos. Eles são muito eficientes e raramente serão exatamente ao mesmo tempo.

Boa sorte!

    
18.08.2017 / 21:56

O disjuntor 15A protege seus fios de 14-2 e 15A é suficiente para suprir sua carga atual.

No entanto, eu recomendo que você instale um circuito de 20A e 12-2 fios.

Por quê? É comum conectar tomadas com calibre 12 e luzes com calibre 14. Além disso, quem sabe o que acontecerá daqui a 10 anos? Alguém pode instalar mais tomadas e mais cargas no mesmo circuito. Planejar com antecedência tornará a atualização futura mais fácil.

    
05.12.2017 / 03:10