O que é um cabo adequado / recomendado para o OpenTherm?

0

Eu tenho o Nest HeatLink conectado à caldeira via OpenTherm. Eu preciso mover o HeatLink devido a problemas de conexão sem fio com o termostato.

A página da Wikipedia sobre o OpenTherm afirma que posso usar um cabo de até 50 m com resistência de 2x5 ohm. Não sei como traduzir isso em uma decisão específica para um tipo de cabo.

Alguém tem mais informações sobre o que seria um bom cabo para esse aplicativo?

    
por Vlado Menkovski 23.09.2018 / 19:59

1 resposta

Use um par padrão de 0,6 mm ^ 2 'telefone' (classe3), será suficiente (70 ohm / km, você terá 5 ohm com 70m tão bem acima do limite de 50m OT) e também adequado para ambientes barulhentos, pois é torcido. Lembre-se de verificar se o isolamento do cabo está classificado, no mínimo, em 250 V, se você o executar nos mesmos condutores de energia elétrica, conforme exigido pelos regulamentos da CEI

    
25.09.2018 / 09:29