Nível de água do poço adequado?

2

Preocupa-me que a bomba do depósito não ligue mais quando a água atingir o nível adequado. Como você pode ver na foto, o nível da água é de cerca de 3/4 até os tubos de entrada. O que é alto o suficiente para que a água não entre. O nível da água não deveria estar abaixo dos tubos de entrada? Eu comprei a casa no ano passado, então eu não tenho certeza sobre a idade da bomba. Eu posso executar manualmente a bomba, mas isso não faz muito bem se eu tivesse muita chuva, eu teria que tomar conta dela. Posso solucionar o problema da ativação automática despejando água no poço com um balde?

    
por Mike W 16.03.2015 / 16:35

2 respostas

A água não deve ser tão alta no reservatório. Deve ser em torno do nível de 2-3 "dentro. Isso é o que eu chamaria de uma margem de segurança que permite que o tempo de bombeamento para descansar se houver qualquer onda súbita de água vindo do drenar a telha ou de onde quer que ela possa vir de (apenas outro lugar que eu possa pensar em cima da minha cabeça seria o dreno A / C, mas você não obteria um surto de lá). Se uma bomba tem que bombeie continuamente sem descansar, queimará o motor mais rapidamente devido à acumulação de calor.

Existem duas coisas para testar. Primeiro, encontre o interruptor de flutuação que deve ligar sua bomba quando a água ficar profunda o suficiente (deve ser uma bola flutuando na água em algum lugar, talvez sob os tubos de drenagem). Chocalho ao redor e veja se ele vai ligar o depósito. Se ele estiver preso sob o tubo, pode ser necessário apenas desalojá-lo. Se você mexer e a bomba não funcionar, pode ser apenas um interruptor de flutuação ruim, que você pode obter uma substituição se o cabo de alimentação principal passar pelo cabo da esfera de verificação (difícil de explicar, mas haveria um plugue dentro de um plugue quando ele se conecta à parede).

A segunda coisa a verificar é se a bomba em si é boa (se a bola de verificação não a liga). Se houver a situação de plug-in-a-plug como descrevi acima, retire os dois plugues da tomada da parede, afaste-os, depois coloque a bomba um (deve parecer um plugue comum) de volta na parede e veja se a bomba ligar. Se isso acontecer, você pode obter um interruptor de bóia de substituição e você deve ser de ouro durante o tempo médio. Se isso não acontecer, você precisará substituir a bomba.

A menos que haja uma garantia mais longa do fabricante em uma bomba, você deve substituí-las a cada dois anos de qualquer maneira. Eu apostaria que este não foi alterado por algum tempo. Dá um pouco de espírito ao fazê-lo. Além disso, se você não mantiver a manutenção em sua bomba e ocorrer uma enchente onde a bomba poderia ter lidado com a diferença, a companhia de seguros pode não pagar pela limpeza e reparos, portanto este item de manutenção é uma obrigação em minha casa.

    
16.03.2015 / 22:30

Olhando na foto, parece que esta é uma Hydromatic D-A1 que usa um interruptor de bóia Diafragma. O interruptor do diafragma parece ter um design mais antigo antes de 2014, e esses ficam presos após um período de tempo (ou preso na posição ligado ou preso na posição desligado). A mudança mais recente da Hydromatic em 2014 não tem esse problema. Primeiro o que eu faria é, com o nível da água até o nível visto na figura, pegar um bastão e empurrar o interruptor do diafragma (o grande cilindro preto preso ao lado da bomba) e ver se ele aciona a bomba. . A próxima coisa que eu faria seria puxar a bomba para fora do poço e colocá-la do lado de fora, depois pegar um lápis / caneta e enfiar isso no fundo do interruptor do diafragma no centro para onde um buraco está localizado e levantar o diafragma real até que você ouça um clique vindo dele, em seguida, levante e abaixe a caneta / lápis repetidamente para ativar e desativar a chave e faça isso de 5 a 10 vezes, então o diafragma se solta para que seja ativado e desative adequadamente . Coloque a bomba de volta no poço e encha com água. Se a bomba ainda não ativar, eu pedi um novo interruptor de diafragma da Hydromatic, ou, para uma opção mais barata, consiga um interruptor de flutuação duplo do Basement Watchdog / PHCC.

    
30.10.2016 / 23:06