Uma luminária externa e um receptáculo externo podem compartilhar um circuito?

6

Eu tenho que ter energia para fornecer uma saída para um toldo em alto nível.

A fonte de energia mais próxima é uma luminária externa. Posso ligar para isso? Em caso afirmativo, há algo especial que eu deva saber?

    
por Harry Singleton 11.09.2012 / 17:00

3 respostas

Você deveria? Não, o Greebo está certo (+1), as luzes e as saídas devem estar separadas.

Você pode? Talvez, dependa de a fonte de energia estar na luminária ou no interruptor de luz. Se estiver no interruptor de luz, sua tomada também será trocada.

O que você precisa saber? Tudo sobre segurança elétrica e códigos para que você não seja eletrocutado ou crie uma situação perigosa. Coisas como desligar a energia no disjuntor, testar as linhas antes de tocar em qualquer coisa, usar uma tomada GFCI, usar uma tampa para proteção externa, grampear o fio no pino, usar o fio apropriado, etc. lista deixa você coçando a cabeça, seria melhor contratar um profissional.

    
11.09.2012 / 17:11

Sim, o NEC não proíbe colocar uma luminária externa e um receptáculo externo no mesmo circuito.

    
11.09.2012 / 17:24

Luzes e tomadas nunca devem ser conectadas no mesmo circuito, porque se você acionar o disjuntor da tomada, você ficará no escuro.

    