Que tamanho de disjuntor e fio eu preciso para alimentar um painel para um aquecedor de água sem tanque?

2

Eu comprei um aquecedor elétrico de água sem tanque e gostaria de saber o seguinte? A unidade requer 3 disjuntores separados de 40 amperes, um para cada linha. Eu tenho um serviço de 200 ampères. O subpainel estará localizado a cerca de 30 pés do principal. Qual seria o disjuntor no cano principal e qual o tamanho que devo percorrer do principal para o sub-painel.

    
por Ron 05.02.2015 / 03:56

2 respostas

Não sei onde você mora, mas o código dos EUA exige um mínimo de # 8 se você estiver usando cobre ou # 6 se estiver usando alumínio. Não haveria vantagem em usar um tamanho de fio maior neste caso, porque a 30 pés você terá perdas insignificantes.

Eu não sei qual é a sua voltagem ou quantas fases você tem, mas para um exemplo de quais são suas perdas, vou assumir o pior cenário possível - 100V monofásica. Se você usou o fio de alumínio # 6, você teria um máximo de 1,72% de queda de tensão (perda). Se você usou o cobre # 8, você teria uma queda de tensão máxima de 1,66%. E lembre-se, quando você está calculando perdas (queda de voltagem), quanto maior a voltagem, melhor, porque tensões mais altas têm menos queda de voltagem.

Observação: eu uso a Calculadora de queda de tensão da Southwire para a maioria dos meus cálculos de queda de tensão. link

    
05.02.2015 / 14:56

Use cobre # 2/3 com terra para um painel de subalimentação monofásico de 115 ou 125 amp alimentado com um disjuntor de 2 pólos de 115 amp. Três disjuntores de pólos duplos de 40 ampères usando cobre 8/2 com alimentação de terra instantaneamente a partir do painel de sub-alimentação.

    