Não sei onde você mora, mas o código dos EUA exige um mínimo de # 8 se você estiver usando cobre ou # 6 se estiver usando alumínio. Não haveria vantagem em usar um tamanho de fio maior neste caso, porque a 30 pés você terá perdas insignificantes.
Eu não sei qual é a sua voltagem ou quantas fases você tem, mas para um exemplo de quais são suas perdas, vou assumir o pior cenário possível - 100V monofásica. Se você usou o fio de alumínio # 6, você teria um máximo de 1,72% de queda de tensão (perda). Se você usou o cobre # 8, você teria uma queda de tensão máxima de 1,66%. E lembre-se, quando você está calculando perdas (queda de voltagem), quanto maior a voltagem, melhor, porque tensões mais altas têm menos queda de voltagem.
Observação: eu uso a Calculadora de queda de tensão da Southwire para a maioria dos meus cálculos de queda de tensão. link