Posso usar um disjuntor de backfeed de 30A quando não estou usando o gerador?

1

Eu tenho um painel na minha garagem com um disjuntor 30A "Generator". Eu sei que não deveria estar retornando o gerador (eu herdei esta configuração e estou agendando um eletricista para colocar em um interruptor de transferência). Tendo dito isso, posso ligar o disjuntor de 30A e usar a tomada de 220v que ele vai para?

    
por darrickc 13.02.2018 / 03:20

1 resposta

Isso deve ser fisicamente impossível, e a "saída" não deve ser uma tomada (deve ser um plug in a box).

Se for fisicamente possível e a tomada for uma tomada, ela não será uma entrada de gerador, a menos que você tenha o seu serviço encerrado quando a empresa de energia descobrir isso. Portanto, remova qualquer rótulo de "gerador", separe o cabo de suicídio e use a tomada como saída.

É bem possível reutilizar de maneira segura e correta com um intertravamento manual listado (o principal OU o gerador pode estar ligado, ambos podem estar desligados, mas ambos não podem estar ligados, impedindo o intertravamento físico) e um encapsulamento conecte a entrada ao disjuntor de backfeed. Você absolutamente não precisa de um interruptor de transferência (geralmente overpriced).

Este é um intertravamento manual para um painel Square-D QO - há outros estilos para outros tipos / marcas de painel.

Aqui está uma entrada geradora correta típica, alimentada por um cabo de extensão com um receptáculo na extremidade que não irá (facilmente) eletrocutar você.

    