É um problema de aquecimento. A capa externa do cabo NM está lá para proteger os condutores internos contra danos. O objetivo da conduta é proteger os condutores contra danos. Ter ambos é redundante. A classificação atual de um condutor é baseada em sua capacidade de dissipar calor suficiente para evitar danos ao seu isolamento nessa classificação de corrente. Quando você tem NM no conduto, você complica o cálculo da classificação atual. É como embrulhar alguém em mais e mais cobertores. Pode protegê-los de solavancos e contusões, mas eventualmente eles morrem de insolação.
Considere um pedaço de fio 12ga. Está classificado para 20amps. A resistência do fio 12ga é de 1.588 miliohms por pé. No 20amps, um pedaço de 12ga de fio precisa lançar 0,635 watts por pé. Esse calor tem que ser irradiado. Se for permitido acumular, o isolamento do condutor pode ser danificado.
A melhor prática é nunca executar o NM dentro do conduíte. Mesmo que você calcule a carga atual e verifique se ela é segura, você não sabe o que o próximo cara pode enfiar nesse canal. Além disso, em qualquer coisa menor do que em tiragens curtas, é quase impossível puxar condutor sólido NM através de conduíte, quando você poderia puxar condutores individuais de THHN / THWN com muito menos esforço.