Os receptáculos externos precisam ser receptáculos de GFCI nos EUA?

2

Nos Estados Unidos, os receptáculos externos precisam ser receptáculos de GFCI? Ou podem ser receptáculos não-GFCI, mas a jusante e protegidos por um receptáculo GFCI interno? Este rascunho da NEC diz:

All 125-volt, single-phase, 15- and 20-ampere receptacles installed... [outdoors]... shall have ground-fault circuit interrupter protection for personnel.

A palavra "tem" neste contexto significa que o receptáculo externo em si deve conter / fornecer sua própria proteção de GFCI ou que pode receber proteção e / ou fornecer sua própria proteção?

Eu não tenho uma cópia da atual especificação oficial da NEC. Esse trecho ainda se aplica agora?

    
por CodeBricks 21.12.2017 / 23:01

2 respostas

Qualquer proteção de GFCI fará

Quando o código diz que algo "deve ter proteção contra interruptores de circuito de falha de aterramento para o pessoal", não se importa onde essa proteção GFCI é fornecida - na tomada por meio de um GFCI do tipo receptáculo da tomada usando um receptáculo ou dispositivo GFCI de linha de frente ou através de uma ramificação ou alimentador GFCI.

    
22.12.2017 / 00:50

Dispositivos combinados de receptáculos GFCI + (isso é o que são, você sabe) não são necessários em qualquer lugar . Nem nunca serão, como sempre haverá pessoas que querem proteção mais completa.

O calcanhar de Aquiles dos combos de receptáculos GFCI + é a fiação lateral da LINHA na parte de trás. Se a caixa de junção ficar encharcada com água, ou se a água penetrar no receptáculo, esses fios ficarão totalmente desprotegidos e poderão causar um choque letal na água.

Infelizmente, existe uma sensibilidade da cultura pop de que esses criadores combinados "são o que é um GFCI". Isso não é verdade, o GFCI é um regime de proteção que pode ser aplicado a qualquer parte de um circuito e ser entregue por uma variedade de dispositivos.

O código requer o regime de proteção. Como é provisionado, eles não se importam.

    
24.12.2017 / 00:44