Posso instalar uma barra de disjuntor adicional no painel do meu disjuntor principal?

7

Estou adicionando vários novos circuitos ao meu painel elétrico principal como parte de uma remodelação da cozinha. O painel acomoda os novos disjuntores, mas não parece ter terminais neutros e terra suficientes.

Uma vez completo, meu painel terá 17 disjuntores, mas tem apenas 23 terminais de parafuso totais para aterramentos e neutros. Eu acredito que isso é porque é um painel mais antigo, de uma época em que cada circuito não precisava ser aterrado.

Antes de substituir todo o painel (que não está dentro do meu orçamento), quais são minhas opções para conectar todos os neutros e terrenos corretamente?

Eu li que dois ou mais fios neutros nunca devem compartilhar o terminal de parafuso, mas os motivos podem se o painel for projetado para isso. Isso não é realmente uma opção para mim, já que os 17 neutros deixariam apenas 6 terminais de parafuso para conectar todos os 17 campos. Mesmo que eu usei porcas para combinar vários terrenos juntos antes de ir para os terminais, isso ainda parece excessivo. No mínimo, seria bastante confuso.

Posso instalar uma barra de terra adicional? Eu vi estes no Home Depot do mesmo fabricante da caixa do disjuntor (SquareD). Eu estou pensando que eu poderia perfurar e tocar em alguns novos furos na lateral da carcaça do painel e depois apertar uma barra de 20 terminais. Em seguida, talvez passe um fio de calibre 10 entre ele e a barra principal apenas por uma boa medida (mas ele deve estar bem aterrado apenas por estar preso à carcaça do painel). Todos os terrenos iriam então para este novo bar, e todos os neutros para o bar principal. Eletricamente, esta parece ser a melhor opção, mas passaria pela inspeção?

Uma foto da minha caixa de disjuntores está abaixo. Ignore o neutro e o terra no mesmo terminal à esquerda. Eu já consertei isso. Os disjuntores vazios são onde os novos circuitos de cozinha serão ligados.

    
por bengineerd 27.01.2011 / 18:46

2 respostas

O painel que você imaginou é um painel aterrado, mas originalmente projetado para apenas 12 circuitos ramificados. Não haveria nenhum problema se você adicionasse um barramento de aterramento extra, desde que ele seja parafusado firmemente na caixa de metal e colado ao terra com uma peça de 10 ou 8 AWG. Sabendo que você quer adicionar circuitos de cozinha, parece que você tem muita capacidade. Mínimo de dois circuitos de receptáculo de conveniência de 20 ampères (GFIC), um para o frigorífico, um para a máquina de lavar loiça e um para iluminação. Parece bom para mim. Eu passaria na minha inspeção.

    
27.01.2011 / 20:33

Você tem um grande número de disjuntores em conjunto no seu painel. É por isso que você ficou sem terminais para neutro / terra. Alguns painéis têm um limite no número de disjuntores tandem permitidos, então, olhe para isso.

Parece que você tem um serviço de 100A * 240V e cerca de 160A * 240V de circuitos. Isso não significa necessariamente que você está sobrecarregando qualquer coisa, já que você não roda todos os circuitos a todo o momento. Considere calcular suas cargas previstas.

Não sei dizer quais fios de bitola estão fornecendo seu serviço. Se eles forem grandes o suficiente para 100A e você decidir substituir o painel do disjuntor por um painel de 200A, você terá o custo adicional de fazer o upgrade desses fios.

    
27.01.2011 / 19:51