Um circuito em dois disjuntores de 20 amp

17

Posso colocar um circuito em dois disjuntores de 20 amp? Estou usando muita energia em apenas um disjuntor e não posso executar um circuito totalmente novo agora.

    
por Thomas Sedwick 06.08.2016 / 07:31

3 respostas

NÃO.

Primeiro - o trabalho do disjuntor é proteger o fio de superaquecimento e churrasco de sua casa. Um circuito de 40A exigiria fio de cobre 8AWG, não o 12AWG que está atualmente em suas paredes.

Segundo, você não é a fábrica de disjuntores , o que significa que você não faz ideia de como tal combinação funcionaria, e é proibido de fazer isso pelo NEC 240.8:

240.8 Fuses or Circuit Breakers in Parallel. Fuses and circuit breakers shall be permitted to be connected in parallel where they are factory assembled in parallel and listed as a unit. Individual fuses, circuit breakers, or combinations thereof shall not otherwise be connected in parallel.

    
06.08.2016 / 07:40

Claro que não.

Você está falando sobre derrotar proteção de circuito porque acha inconveniente . Obviamente, isso é perigoso. O ThreePhaseEel entra em detalhes sangrentos de como ele queima sua casa, mas vamos ver outras opções.

Mapeie todas as suas tomadas e circuitos.

Compre meia dúzia de luzes noturnas na loja do dólar. Desligue computadores que não sejam laptops. Vá até sua casa, desligando um circuito de cada vez, e vá ver quais dispositivos ou tomadas morrem quando você fizer isso. Eu fiz isso, marcando o disjuntor e saídas com fita colorida diferente, você pode rotular o número do disjuntor na tomada, se preferir. As luzes noturnas são maneiras fáceis de ver se uma tomada é quente - certifique-se de que estão ligadas!

Depois de mapear quais circuitos alimentam as tomadas, você pode verificar a situação mais comum: alguém sobrecarregou um circuito enquanto os outros circuitos mal são usados. Isso pode ser facilmente corrigido reorganizando as coisas.

Tivemos um cara que tinha um PC para jogos de 850 watts e uma grande impressora a laser, além de uma unidade de ar-condicionado. Ele estava muito empenhado em fazê-los trabalhar no mesmo circuito. Acontece que havia um circuito diferente na mesma sala e ele não tinha percebido. Movido a impressora a laser para isso; resolvido.

Repense o uso de energia.

Eu apenas liguei um aparelho de ar condicionado, conectado através de um monitor de energia Kill-A-Watt (US $ 20). O Kill-a-Watt realmente gritou de dor (você sabia que eles podem fazer isso? Eu não fiz). OA / C estava desenhando 17 amps. Foi quebrado (quase fora de freon), mas mesmo fixo, era ineficiente. Novas unidades dessa classe atraem 6 amps porque sua eficiência é muito melhor . Então, se você estiver usando um condicionador de ar velho decrépito, ele precisará ir para o lixo, já que isso vai lhe custar mais em eletricidade do que um novo custo para comprar. A sério.

Um desumidificador na mesma sala que uma unidade A / C é um erro. A / C já desumidifica.

Toda a energia que você gasta em uma sala se transforma em calor. Você deve usar mais energia ainda, para bombear o calor com uma unidade A / C. Então, qualquer energia que você economiza, você economiza duas vezes. Um testador como um Kill-a-Watt ajudará você a identificá-los.

Sua impressora a laser pode viver em uma sala diferente da qual você não está lutando para ter ar condicionado? Eles fazem longos cabos Ethernet. (Ou talvez sua impressora ofereça WiFi, por isso nem precisa de um cabo.)

Você realmente precisa usar esse PC para jogos de 850 watts agora? Você consegue fazer o seu trabalho em um laptop conectado ao seu monitor grande (o que não requer muita energia)? Coisas assim.

Um cara realmente descobriu que seu Mac Pro de US $ 4.000 se paga em 4 anos por ser mais eficiente que seu antigo PC high end. E ele ainda podia rodar o Windows nele.

Converta o circuito para 240 volts

Certos cômodos em sua casa precisam de um número específico de pontos de venda de 120 V (por exemplo, em um raio de 6 pés de qualquer ponto da parede, nos quartos). Isso não funciona se a conversão de um circuito quebrar qualquer uma dessas regras. No entanto, é possível em alguns espaços.

Isso duplicará a quantidade de energia no circuito, como você esperava originalmente. No entanto, as regras são bizantinas. Cada uma das cargas no circuito deve ser de 1440 watts (6 amps) ou mais, e não pode incluir lâmpadas. Eu diria que uma carga qualificada poderia ser um transformador de 1500W com várias cargas conectadas a ele. Mas o seu inspetor elétrico local pode discordar.

Neste caso, você muda cada saída para NEMA 6-15 ou 6-20, observe o fio anteriormente conhecido como "neutro" para ser outro quente, e insira-o em um disjuntor 20A de 2 polos.

    
06.08.2016 / 14:16

Divida e & adicione um circuito adicional de 20A & use o outro circuito 20A para o que você vai usá-lo. Consulte a NEC para mais informações

    
07.08.2016 / 03:58