Como verificar as capacidades de energia de uma casa?

1

Estou planejando um casamento, e o plano atual é tê-lo na casa da tia da minha noiva, que tem um grande pomar de abacate nas costas. Adoramos o espaço, mas me ocorreu: não tenho certeza se a casa dela aguenta o consumo de energia do DJ, luzes, decorações, banheiros alugados, etc.

Eu basicamente não tenho experiência com esse tipo de coisa, mas me vejo precisando checar as capacidades de energia desta casa. Eu tenho uma noção vaga de que a informação que eu preciso será perto da caixa do disjuntor, mas o que especificamente eu deveria estar procurando? E que informação (potência, voltagem, etc) eu precisaria obter do meu DJ e tal, para totalizar e comparar com a capacidade da casa?

    
por Nerrolken 28.08.2015 / 15:45

2 respostas

Vá para a caixa do disjuntor principal e encontre o disjuntor principal, ou "Service Disconnect". Ele será separado dos outros disjuntores e talvez até em uma caixa diferente.

O número no disjuntor, por exemplo, "100" é o número máximo de amperes para o qual sua caixa está conectada (É claro que você precisaria distribuir sua carga apropriadamente.

Você já pensou em alugar um gerador grande para o dia?

    
28.08.2015 / 15:52

O disjuntor principal mostra o total de Amps permitido. Geralmente é fora do metro ou na casa dentro do painel principal.

Coisas a considerar

Em condições normais, uma casa média consome entre 20 e 30 amps continuamente. Sem testes físicos com uma sonda de Amp, não há certeza definitiva de saber qual é a carga média de Amp.

Hipotética

Se você tem 5 espaços de disjuntor vazios no painel principal, você pode puxar 5 circuitos dedicados. 3 para o DJ / banda, e dois para luzes e outras necessidades diversas. Cada circuito seria protegido por um disjuntor GFCI 20 Amp dedicado.

Materiais

mais de 500 pés de cabo SJ # 12/3 $ 650

5 disjuntores GFCI $ 280

Recipientes e coberturas com classificação de tempo $ 90

Trabalho: instalação e remoção. $ 1600

Total geral $ 2680

Alternativa

5 circuitos de 20 ampères são aproximadamente 10kW de potência

Como este é apenas um evento único, o custo de alugar um gerador de 10kW pode ser a abordagem inteligente financeiramente e também a segurança. O gerador também deve vir equipado com proteção GFCI, mas verifique novamente antes da finalização do aluguel.

Mesmo com um gerador, o cabo SJ ainda exigiria as terminações macho / fêmea adequadas em cada extremidade e há sempre a preocupação com ruído do gerador também.

Usando o fio # 12, hesitaria em executar mais de 200 pés. Cada intervalo de 100 'pode exigir um tamanho de fio maior. Por exemplo, 300 'pode exigir # 8, 400' pode exigir # 6. Digo poder porque as cargas básicas de iluminação não são tão críticas / sensíveis quanto outras cargas, como o equipamento de DJ / Banda, eram a qualidade de voltagem que é uma preocupação.

    
28.08.2015 / 21:59