central a / c não esfria

2

Minha unidade de A / C foi verificada na semana passada, o técnico disse que tinha freon suficiente. Segunda-feira tivemos uma tempestade terrível de eletricidade, mas nunca saímos. Após a tempestade, percebemos que o a / c continuou, mas não esfria. Verifiquei os termostatos e o disjuntor de circuito - ambos estão funcionando corretamente. O que pode estar errado? A unidade tem 22 anos de idade. O técnico disse que estamos correndo no tempo emprestado. Ele mencionou a substituição do capacitor e contator.

    
por Janice 11.06.2015 / 05:45

1 resposta

Pode ser uma variedade de coisas, mas não há como ter certeza sem solucionar o problema do sistema.

Termostato

Pode ser que o termostato não esteja sinalizando a unidade de ar condicionado para começar.

Coisas a verificar

  • O soprador interno entra
  • A unidade externa liga
  • Há tensão no fio do sinal de A / C do termostato

Quadro de controle

A placa de controle no manipulador de ar / forno pode ser ruim.

Coisas a verificar

  • O soprador interno entra
  • A unidade externa liga
  • Há tensão no fio do sinal de A / C para a unidade A / C

Contator

Se o contator estiver ruim, a unidade A / C receberá o sinal, mas a unidade não ligará.

Coisas a verificar

  • A unidade externa liga
  • Há voltagem nos contatos normalmente abertos do contator (T1, T2, T3 )

Soprador

Se o soprador no alimentador de ar / forno estiver ruim, o ar frio não será soprado pela casa.

Coisas a verificar

  • O soprador no alimentador de ar / forno vem
  • O ar flui dos dutos de suprimento

Ventilador do condensador

Se o ventilador do condensador não estiver funcionando, o sistema terá dificuldade em remover o calor do refrigerante.

Coisas a verificar

  • O ventilador na unidade externa (ventilador do condensador) vem em

Compressor

Se o compressor na unidade de condensação estiver ruim, o sistema não moverá o refrigerante através do sistema.

Coisas a verificar

  • As linhas de refrigerante são diferentes temperaturas
  • O compressor liga (pode ter que tocar na unidade para informar)

Ar restrito

Se o ar não estiver se movendo pelo sistema corretamente, ele não funcionará bem.

Coisas a verificar

  • O ar está sendo movido pelo ventilador do condensador
  • As bobinas da unidade de condensação parecem limpas e livres de detritos
  • Manipulador de ar / filtro de forno estão limpos
  • O ar está fluindo dos dutos de abastecimento
  • As bobinas do evaporador estão limpas e livres de poeira e gelo

Nível de refrigerante

Se não houver a quantidade correta de refrigerante no sistema, ela não funcionará corretamente.

Coisas a verificar

  • As linhas de refrigerante estão na temperatura adequada de operação (requer o conhecimento da temperatura de operação)
  • Pressão de operação das linhas de refrigerante (requer um conjunto de medidores)
11.06.2015 / 12:44