É permitido executar o fio NM no tubo de PVC sob uma varanda ao ar livre?

3

Eu gostaria de saber se é permitido executar 10/3 Romex em tubo de PVC de 3/4 de polegada por 15 pés fora sob o piso de um alpendre aberto para ser ligado a uma tomada de 30A para um gerador portátil de 6500 watts .

    
por Tony 26.03.2015 / 02:19

1 resposta

Não. O cabo não metálico embainhado não é permitido em locais molhados. A NEC considera o conduto externo um local úmido.

Você terá que usar condutores THWN ou outros condutores / cabos classificados para locais molhados.

Se você usar condutores THWN, você poderá encaixar 7 condutores até 3/4 "Schedule 80 PVC ( Table C.9 ), ou 9 condutores até 3/4 "Schedule 40 PVC ( Tabela C.10 ).

    