Abaixo está uma emenda ao código elétrico da minha aldeia.

Alguém por favor pode me ajudar a entender o que # 2 abaixo significa? Isso significa que não podemos alterar as luzes da lata usando BX? Podemos usar caixas de junção para amarrá-lo todos juntos, ou só podemos instalar luzes de lata usando BX quando nós amarramos em uma tomada de parede usando 6 'ou menos BX?

Eu estou querendo saber se preciso canalizar tudo isso.

O Artigo 333, Cabo Blindado (BX), deve ser eliminado na íntegra e substituído pelo seguinte:  “Cabo blindado (BX) não é permitido, exceto nas seguintes instalações:

  1. Comprimentos não superiores a 2 pés em terminais onde a flexibilidade é necessária e a instalação é aprovada pelo oficial do código.

  2. Comprimentos de não mais que 6 pés de uma tomada para conexões dentro de um teto acessível a luminárias ou equipamentos. ”

por DG01 29.11.2017 / 23:32

3 respostas

Como o cabo voa

Os limites de comprimento dos cabos e cabos no NEC são medidos no comprimento do cabo ou cabo que você precisa para chegar lá pela rota mais direta. Tenha em mente que, em vez do cabo tipo AC (nee BX), você pode usar o cabo tipo MC. (Em particular, eu faria uma pesquisa sobre o que é genericamente conhecido como um tipo de cabo MCI-A - estes são basicamente um cruzamento entre AC e MC que supera ambos os pais na maioria das coisas.)

Saída! = receptáculo

Uma "saída" no NEC é qualquer ponto onde a fiação da casa pare e outra fiação (chicotes de equipamentos de cordame ou utilização) comece. Os receptáculos são simplesmente dispositivos que tornam as tomadas convenientes para uso - uma tomada sob o NEC para um dispositivo conectado que ainda não foi, simplesmente será uma caixa de junção com fios de noz escondidos e uma tampa estampada.

    
30.11.2017 / 00:17

A exceção 1 é para aplicações industriais, quando a máquina está sujeita a movimento, também pode se aplicar a uma unidade de ar condicionado, aquecedor de água etc.

A exceção 2 está falando sobre chicotes para trufos fluorescentes dentro de tetos rebaixados. I.E. O teto rígido tem uma variedade de caixas de junção e, em seguida, há um teto suspenso com painéis facilmente removíveis, e alguns painéis são substituídos por uma luminária do tamanho de um painel (um troffer).

O troffer flutua no teto suspenso e é alimentado por um cabo flexível até a caixa de junção no teto rígido. O uso de cabos com plugues é muito debatido e muitas vezes ilegal. Isso deixa "chicotes", ou cabo flexível encamisado de metal. Eles estão dizendo que os chicotes não podem ser mais de 6 pés.

Se você não tiver essa configuração, essa exceção não se aplica a você.

Eles não estão dizendo que você pode usá-lo para interconexões entre lâmpadas para lâmpadas fixas acima de um teto rígido em um sótão.

    
30.11.2017 / 04:05

Não é possível encadernar em série o cabo BX da luminária à luminária. Você precisa de outro método de fiação aceitável para a maior parte da fiação. Se isso significa que o tubo rígido ou o cabo MC é baseado em sua ordenança local.

Localize uma caixa de junção acima do teto acessível entre duas luzes. Você pode usar até 6 pés de cabo BX a partir desta caixa de junção para a luminária, mantendo o cabo BX acima do teto. Uma caixa de junção pode alimentar várias luzes. É por isso que está localizado entre dois equipamentos. Talvez você consiga alcançar 4 luzes de uma caixa de junção.

Somente da caixa de junção ao acessório (ou equipamento). Apenas acima de um teto acessível. Apenas em comprimentos até 6 pés de cabo BX.

    
30.11.2017 / 20:40