Qu 1: What is the best way to extend the existing double socket to add 3 extra sockets.
Você quer aumentar a carga total de 15A para > 27A.
Você provavelmente não quer o trip do disjuntor se, por exemplo, usar a lavadora e a secadora ao mesmo tempo.
Se o circuito existente é realmente um circuito radial com um disjuntor dedicado na UC, você precisará verificar
- A classificação do disjuntor
- O diâmetro do fio.
Se o diâmetro do fio for pequeno, você não poderá aumentar a taxa do disjuntor sem primeiro substituir a fiação por um novo circuito de tamanho adequado. Sob registro no Reino Unido, acredito que você deve contratar um eletricista para fazer esse trabalho.
I can't use a spur from existing socket as this will pull too much current.
Depende do que você conecta. O disjuntor deve proteger o circuito.
It sounds better to continue this as a ring main rather than a radial circuit.
A rede principal normalmente é de 32A, mas não vejo a criação de um anel principal tão fácil quanto a atualização de um circuito radial.
Using a double socket for washer/dryer isn't great as they don't deal well with 20A+.
Desde que o circuito seja construído adequadamente, você deve estar bem. Eu certamente corro esses dois aparelhos de uma tomada dupla.
Qu 2: Can I just connect the 3 x 13A switches in parallel from the existing wires coming from the consumer unit?
Você deve desenhar um diagrama do seu circuito pretendido. Você não liga interruptores em paralelo. Eu acho que você quer dizer algo diferente, mas você precisa ser claro.
Você pode estar complicando demais as coisas aqui. Você pode usar soquetes comutados normais (mesmo que inacessíveis com aparelhos instalados) e, quando necessário, apenas isolar todo o circuito usando o interruptor no disjuntor.
Qu 3: I presume if I want a normal double plug/switch (above the worktop), I can add this in parallel as well.
Sim.
Qu 4: Presume makes these changes will need me to get an electrician to certify it (even if I do the work myself)
Como eu entendo a parte P, você pode estender um circuito existente, mas você precisa de um eletricista para certificá-lo se você criar um novo circuito. Pode não ser mais barato do que pagar um eletricista para fazer o trabalho por conta própria.