O jumper de ligação deve sempre ocorrer no primeiro meio de desconexão. Seja no painel com um disjuntor principal ou um disjuntor fechado remoto. Depois disso, cada painel ou disjuntor deve ter um barramento neutro isolado e um barramento de aterramento separado. Então você subpainel deve ser corrigido.
O medidor está coberto pelo NEC Artigo 90.2 (B) (5) a. O que basicamente afirma que a NEC não cobre propriedades pertencentes ou alugadas da concessionária de energia elétrica e inclui a sua base de metros e metros. Então eles têm códigos próprios e nós simplesmente fazemos o que eles pediram.
Espero que isso ajude.