Problema de drenagem de condensação do manipulador de ar

3

Para a vida de mim, eu não consigo descobrir isso. Meu manipulador de ar e bomba de calor foram instalados em 2006 e funcionam muito bem. Para o primeiro verão desde que eu possuía a casa, a condensação começou a não drenar corretamente e está vazando para o filtro e para o chão do porão. O interior deste manipulador é impecável, incluindo a bandeja de drenagem. Eu separei o tubo de PVC e limpei bem, embora não ache necessário. Eu ainda tenho grande gotejamento!

Não me parece que deve estar transbordando. Ele sai do buraco circulado abaixo e depois no chão e de volta para a unidade e para o filtro. Se estiver saindo deste buraco, por que não está indo pela saída correta para o tubo?!

O único ponto de mudança em que consigo pensar é que comprei uma caixa de filtros na Web que tinha uma classificação MERV bastante alta de 12. O ventilador parece empurrar o ar facilmente, mas eu estou querendo saber se isso de alguma forma está produzindo um vácuo que não deixa a água escoar corretamente. Retirei os plugues apontados abaixo pelas setas para tentar aliviar esse vácuo, mas não funcionou. Qualquer pensamento ou conselho?

Na noite passada, eu abri um frio e apenas assisti no porão. Eu posso aqui a água se acumular na panela enquanto ela faz esse som gorgolejante como se alguma força a estivesse impedindo de drenar, mas está a ponto de transbordar. Uma vez que o ventilador pára, toda a água é drenada rapidamente. Alguns pelo cano, alguns saindo daquele buraco. Se a água está se acumulando, eu simplesmente não entendo porque não vai drenar o cano.

A água também drenou quando eu removi o filtro e deixei a tampa desligada enquanto o ventilador estava funcionando.

    
por Evil Elf 26.08.2014 / 14:24

6 respostas

O que você está descrevendo parece uma combinação de pressão negativa no compartimento ao qual a bandeja de drenagem está conectada e um p-trap de tamanho incorreto no dreno de condensado.

A profundidade da prega em T deve ser maior que a pressão negativa em polegadas da coluna de água do compartimento onde o dreno está conectado. Uma prega em T com profundidade insuficiente impedirá que o condensado ultrapasse a pressão negativa, o que impede a drenagem até que a ventoinha pare.

Mais informações sobre o dimensionamento de p-armadilhas para condensado podem ser encontradas neste artigo em pdf: Armadilhas Condensadas por Ronald F. Brusha.

    
27.08.2014 / 18:07

Eu tive o problema exato com o meu dreno de condensado não drenando durante a execução. O design da minha unidade é tal que o ventilador puxa o ar através da bobina em vez de empurrá-lo. Este design puxa o ar através dos tubos de drenagem e não permite a drenagem da água. A configuração típica de drenagem utiliza um Tee com um tubo de suporte, de forma que o dreno seja aberto acima do purgador. Isso é bom se o seu sistema empurra o ar para dentro da bobina. No entanto, a pressão negativa ou o vácuo do meu sistema exige que você cubra o tubo do suporte de forma que o ar não possa fluir para dentro do compartimento do reservatório de drenagem, interrompendo o fluxo de gravidade da água. Em vez disso, permita que o ar entre na bandeja de drenagem através da porta de drenagem secundária. Se este cenário retirar a água da armadilha, considere instalar uma armadilha maior. Trabalhou como um encanto, alto e seco agora!

    
19.07.2017 / 04:21

Eu sei que é um pouco tarde, mas eu tive um problema semelhante e minhas bobinas foram detidas com sujeira. Limpei minhas bobinas com limpador de bobina e uma escova de dente e enxaguar com água. Certifique-se de escovar com o grão na bobina para não ficar danificado. Em seguida, lave com água. Repeti este processo 3 vezes porque estava tão sujo. Eu usei um pulverizador para enxaguar. Ri muito. Depois de limpar as bobinas, tudo corre bem.

    
26.08.2015 / 04:32

Não sabe onde colocar mods de atualização ...

Aqui está minha configuração depois de corrigir. Comecei a transbordar de novo e reli o tópico. Eu tive a limpeza acima da armadilha aberta. Eu o fechei com o encaixe rosqueado e ele imediatamente começou a escorrer novamente. Vou postar de volta se isso não for uma solução permanente. Eu fiz a armadilha de uma polegada mais do que o manual de instalação indicado.

    
10.08.2017 / 04:17

Eu tive um problema no ano passado a partir de maio de 2016. O manipulador de ar Goodman AVPTC4260 foi instalado no verão de 2013, junto com a minha bomba de calor. Fizemos instalações de unidades, com um amigo do HVAC, que instala e mantém a Goodmans para viver, lidando com esse fim do trabalho.

A partir de maio de 2016, passei por 3 motores em 3 meses, sem incluir o original. A umidade não estava drenando adequadamente, embora o filtro tenha sido limpo de acordo com o mesmo cronograma que eu mantive nos três anos anteriores. O tubo de drenagem nunca foi entupido.

Meu manipulador de ar é montado horizontalmente no meu porão. Esta unidade é projetada onde a bandeja de drenagem está diretamente abaixo do motor e parece que o "puxão" no motor foi tão grande que estava puxando a água de volta para o motor e inundando-a. Estes motores custam US $ 450 cada e cada um durou um mês. Eu substituí em maio e, em seguida, surpresa - o mesmo problema ocorreu novamente em junho; Naquela época, nós tínhamos um tubo maior instalado. Então isso aconteceu novamente em julho. Com o 3º motor, eu comprei, nós tivemos um segundo dreno instalado. Isso parece ter resolvido o problema.

[Consulte as instruções de instalação em relação à montagem, porque há uma seção sobre orientação do motor, coleta de água e possível dano ao motor. Este não foi o nosso problema,]

Como uma nota lateral, geralmente aspiramos o filtro todo mês. Eu tenho 2 filtros, um é instalado, um é aspirado e lavado no tempo quente. Eu acho que você deve encontrar sua própria duração perfeita para a manutenção do filtro, já que realmente depende do que você faz em sua casa. O pêlo de animal de estimação é um excelente "aglutinante" para os filtros de poeira e serradura. A umidade pode ficar na poeira e não escorrer. Estávamos desligando o HVAC quando meu piso estava sendo refeito no verão passado, de modo que a quantidade excessiva de poeira não causou nenhum problema. Era agosto, então deixei a casa legal e legal, depois desliguei tudo. O filtro foi aspirado com mais freqüência durante este projeto doméstico, pois nunca colocamos o dedo no que causou os problemas de maio a julho. A única coisa em que consegui pensar foi que estava húmido e a água acumulava-se mais depressa. Estávamos gerando mais poeira, mas estávamos limpando o filtro com mais frequência. De qualquer forma, tudo está bem desde que o segundo dreno foi instalado.

    
21.05.2017 / 15:44

Acabei de ter um problema semelhante. A unidade funcionou bem durante dois anos, mas depois ocorreu falha de baixa pressão e vazamento de água quando o ventilador foi desligado. Acontece que havia pressão negativa que impedia a drenagem. Ar aspirado pelo gabinete inundado do orifício de drenagem e vazamento de água quando o ventilador foi desligado. Corte no retorno adicional de ar frio e resolva o problema. A unidade deve ter ficado bem na borda da falha de baixa pressão e o sensor de pressão enfraqueceu com o tempo. Unidade foi um geotérmico geotérmico 5 ton. Eu tive boa sorte em 5 anos.

    
15.07.2017 / 04:38