A bomba de depósito elétrica às vezes falha em engatar / chutar

2

Eu tenho um depósito no meu porão que recolhe a água (creio eu) fora da casa através de algum tipo de drenagem de fundação / telha de choro.

Ultimamente, com todo o derretimento da neve e a chuva, notei que a bomba de depósito elétrica nem sempre entra em ação sozinha. Às vezes acontece, mas muitas vezes ouço a bomba de backup (à base de água) em seu lugar.

Eu dei uma olhada no poço e parece que o flutuador do interruptor está subindo, mas ainda não está engatando a bomba. Se eu gentilmente sacudir o tubo de descarga, ele chuta diretamente.

Veja este vídeo, com a bomba de depósito elétrica no centro da parte inferior da estrutura (verde) e o flutuador branco logo acima dela (note que o nível da água já está na / acima da bóia): link

O flutuador parece subir, mas em algum momento, o nível da água sobe sobre ele. O flutuador poderia estar encharcado, por isso não tem flutuabilidade suficiente para engatar a bomba? Ou poderia ser algo com a haste que conecta o flutuador à bomba? Por que isso acontece de forma intermitente?

Como devo investigar mais?

Obrigado pela ajuda.

    
por Joseph 01.04.2017 / 04:07

2 respostas

O flutuador deve viajar livremente para cima e para baixo em uma haste vertical.

Quando o flutuador sobe em direção ao topo de seu curso, ele opera um interruptor. Este é o interruptor que liga a bomba.

Levante a bóia manualmente. O interruptor deve operar e a bomba deve ligar. Se isso não acontecer, é a fonte de alimentação, o interruptor ou a bomba.

Deveria ser óbvio apenas olhando para o flutuador, flutuando ou não.

    
01.04.2017 / 07:39

Um flutuador encharcado será audível se você removê-lo da bomba e agitá-lo.

IMPE o arranjo do motor de montagem da haste / topo é frequentemente sujeito a operação escamosa, pois parte do mecanismo se liga, às vezes, nem sempre, apenas o suficiente para evitar que ele ligue.

Eu encontrei bombas de poço totalmente submersíveis muito mais confiáveis, mas meu local de trabalho ainda escolhe as bombas mais baratas com o motor superior, o que pode ser caro quando você conta o custo de uma inundação ocasional. Mas é por isso que estou familiarizado com os problemas deles. O fato de que "sacudir" faz com que funcione sugere (para mim) a ligação no mecanismo de flutuação ou um comutador defeituoso, e a ligação é muito mais comum.

Se a bomba não estiver na vertical ou o suporte da haste não estiver alinhado com a chave corretamente, as chances de ligação aumentam. Verifique o sistema de flutuação / haste para movimento livre e fácil (manualmente) e ajuste conforme necessário. Teste com uma mangueira ou um balde de água, adicionando água ao reservatório para verificar a ativação. Ou pegue a estrada mais cara e consiga uma bomba de poço submersível para substituí-la.

    
03.04.2017 / 02:37