minhas bombas de calor tropeçarão

0

Minha bomba de calor quando eu começo a ventoinha do condensador irá funcionar se for para o comando no compressor, de repente, meu elcb irá disparar. Meu a / c técnico me disse que o compressor está aterrado, eu mudei esse compressor 7 meses antes, qual é a razão para o compressor aterrado de repente

    
por vineesh kumar 09.09.2016 / 17:16

1 resposta

Se o óleo do sistema se tornar ácido, o verniz será comido dos enrolamentos do motor, fazendo com que o motor fique curto. Isso pode acontecer em apenas alguns dias para um sistema que não foi limpo ou completamente evacuado. Existem kits rápidos de teste de ácido que mostram se há ácido no sistema em poucos segundos. Se o sistema mostrar ácido, recomendo um flush e não um neutralizador, porque os neutralizadores deixam resíduos. Um produto como descarga rápida de ácido remove a contaminação para o secador de filtro. Eu tive vários sistemas que isso funcionou muito bem. Isso não ajudará seu compressor atual, mas pode evitar que isso aconteça novamente. Se você tiver o sistema reparado, insista em ter o sistema bombeado para 500 mícrons ou mais para remover a umidade. Eu costumo tentar 100 em um sistema que teve problemas e mantê-lo lá para secar o sistema.

    
09.09.2016 / 19:33