Esta é uma situação de “comutação neutra”?

3

Substitui os switches por novos e quero adicionar um zwave dual-relay enquanto estou nisso. É uma caixa de 3 gangues e todos estão no mesmo circuito. Eu tenho um fundo de eletrônica, mas nenhuma experiência elétrica além de substituir interruptores e alguns equipamentos. Eu entendo a teoria, mas definitivamente não sei se isso é para codificar. Meu breve googling está me dizendo que ele deve ser ligado por razões de segurança.

A casa foi construída em 1922, mas foi remodelada em meados de 2000 com a instalação elétrica atualizada. Um dos interruptores controla a luz da sala e uma tomada. No entanto, descobri que a tomada não está aterrada quando eu a tirei, então acho que nem TODA a fiação foi substituída.

Aqui estão as fotos da caixa de gangues.

    
por julian 24.06.2015 / 00:45

3 respostas

Você tem razão em se preocupar com comutadores de neutro . Uma situação perigosa.

Você pode testá-lo usando um non -contato de teste semelhante a este

Ligue o disjuntor (depois de verificar se nenhum terminal está tocando em nada de metal). Verifique os fios indo para cada um dos switches. Se conectado corretamente, um de cada um deve estar quente . Se não estiverem, você tem uma chave comutada.

Hot deve ser marcado em preto, vermelho ou azul . Os fios brancos costumam ser usados em loops quentes, mas eles devem ser pretos com marcador, tinta ou fita.

Se você encontrar um neutro comutado, precisará reconectar os circuitos. Este pode ser o momento de chamar um profissional.

Images and links are for illustration only, not an endorsement of goods or sources.
    
24.06.2015 / 01:07

OMG que bagunça !!!, você está correto, esta é uma situação de troca de neutro. os fios brancos são neutros e devem ser amarrados com um interruptor. os fios pretos devem ir para os interruptores.

um fio branco pode ser usado em um interruptor de luz ou em um plugue comutado ... se estiver, então, certifique-se de que ele esteja indo para a carga e não para o lado quente.

preto vermelho azul 'quente' branco neutro.

    
24.06.2015 / 14:17

Além de todos os outros comentários, eu suspeito que você tenha invertido o código de cor - IOW, a fiação pode ter sido instalada usando branco como quente FROM THE BREAKER BOX.

Eu sabia de uma casa que estava comutada de modo neutro por toda a casa POR UM CONTRATANTE LICENCIADO. O filho da mulher morreu dessa grave violação.

Muitos empreiteiros licenciados contratam trabalhadores por hora não treinados. Você não pode confiar neles, nem em inspetores.

    
24.06.2015 / 21:16