Sim, você pode ...
Sua configuração é antecipada pela NEC 230.40 Exceção 3:
Exception No.3: A single-family dwelling unit and its accessory structures shall be permitted to have one set of service-entrance conductors run to each from a single service drop, set of overhead service conductors, set of underground service conductors, or service lateral.
mas você está tornando sua vida mais difícil do que precisa ser
Seu problema, no entanto, será atolar o cabo URD fora do canal. Ele tem um fio mais do que você precisa (já que você ainda não atingiu um serviço de desconexão, você não precisa separar o terra do neutro para essa corrida, e o painel na garagem será um painel principal ), e a passagem de cabos através de conduítes é uma dor na garupa como regra geral, além de ser um desperdício de preenchimento de conduíte.
Em vez disso, eu sugeriria executar um trio de # 6 THHN / THWNs de cobre (preto, preto, branco) através de um conduíte de gordura (2 "Schedule 80 PVC é o que eu usaria em seus sapatos). Isso faz a atualização para um serviço maior para a garagem fácil (em comparação com desenterrar um cabo de enterramento direto ou puxar os fios de um conduíte estofado), e também não vai deixar você arrancando os cabelos tentando obter uma terminação confiável no AA-1350 (sim , URD ainda é fios de "tecnologia antiga" de alumínio.
Por último mas não menos importante
Desde que você está correndo para uma estrutura separada, você precisará colocar um sistema de eletrodo de aterramento na garagem (2 hastes separadas por 8 ', com 6AWG de cobre nu, rod-rod-rod-panel, sempre funciona). Isso é necessário para garantir que um raio próximo não frite completamente o conteúdo da garagem.